Visiophone V100 - Commande ouverture portail ne fonctionne pas

Bonjour, J'ai raccordé le V100 comme indiqué sur le manuel. La platine de rue (bornes NO et COM) est raccordée aux bornes BUS du moteur de portail Somfy Evolvia 400. La partie visiophone fonctionne bien mais la touche ouverture portail ne donne aucun résultat. Auriez-vous une piste pour remédier à ce problème ? Merci

  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    De quel boîtier avec bus disposez vous ?
    "Voir photo"

    J'ai aucun des boitiers que vous présentez. Ci-joint des photos des étiquettes de mon matériel et une photo du moteur (identique, mais pas le mien). Cordialement

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Patrice

    est-ce que le portail bouge si vous shuntez brièvement les bornes du bus (3 et 4) ?

    Bonne journée !

    Précision : Le portail fonctionne parfaitement avec la télécommande, même après raccordement du visiophone. Me demandez-vous si le portail bouge lorsque je fais toucher les 2 fils venant de la platine de rue à raccorder sur les bornes du bus (3 et 4) ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avez vous essayé avec des fils volants sur les bornes NO/COM via le BUS 3&4, pour lever le doute d'un fil défectueux existent ?

    Tenez nous informés.

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    il faudrait effectivement faire avec un bout de fil un contact bref sur les bornes 3&4 du BUS.
    Le portail réagit il ?

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    OK,
    Avez vous essayé avec des fils volants sur les bornes NO/COM via le BUS 3&4, pour lever le doute d'un fil défectueux existent ?

    J'ai également essayé avec d'autres fils reliant la platine de rue aux bornes 3&4 du BUS: Le bouton "ouverture portail" du moniteur n'a pas d'effet. Dans cette configuration, en shutant, le portail s'ouvre et se ferme.

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Votre visiophone semble avoir un problème.
    Attendre ici sur ce post l'avis d'un Yellow pour une solution à votre problème.

    Bonne soirée,

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir Patrice

    Désolé de la réponse tardive !

    A quelle distance se trouve le moniteur du portail ?

    Bonne soirée !

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Votre visiophone semble avoir un problème.
    Attendre ici sur ce post l'avis d'un Yellow pour une solution à votre problème.

    Bonne soirée,

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Patrice,

    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.

    Bonne journée,

    Haut de page