Question en attente de réponse
Bonsoir le forum,
J'ai récemment installé un détecteur de fumée Ref 2401323C et l'ai associé à ma Tahoma.
J'ai bien compris que ce détecteur fonctionne avec deux piles, l'une utilisée pour la communication et l'autre pour la détection de fumée proprement dite.
Je voulais savoir si cela était normal de ne pas avoir l'état de la pile 9V dans l'interface Tahoma. Seule la pile 3v est "surveillée". J'ai fait le test en enlevant complètement la pile 9V et la box Tahoma ne révèle aucune anomalie. Le détecteur de fumée est pourtant complètement aveugle et ne sert plus à rien. J'ai portant vu des copies d'écran sur ce forum où l'état des deux piles est affichée. Est-ce lié à la révision C du produit ?
Merci pour vos réponse,
Cordialement.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Patrice
Effectivement dans l'ancien post ci dessous on vois l'état des 2 piles
https://forum.somfy.fr/questions/1564446-detecteur-fumees-somfy-2401323-danger
Un petit "Reset" ça mange pas pain pour voir si ça résous le problème sinon il faut attendre qu'un Yello prenne la main.
Bonjour Patrice,
Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.
Bonne journée.
Bonjour Nicolas,
Voilà le code PIN de ma tahoma :
1002-7693-6481
Cordialement,
Bonjour Patrice,
J'ai lancer une re-synchronisation sur vote boitier pouvez vous ci cela a changer.
Bonne journée
Nicolas,
Non, aucun changement. Que ce soit sur mon iPhone; iPad ou sur somfy connect :-(
Patrice
Nicolas,
Est-il envisageable que mon détecteur de fumée soit défectueux ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement
Bonjour, je suis dans le même cas. Par ailleurs, un de mes deux boitiers consomme la pile 3V en quelques mois alors que l'autre cela fait deux ans que je n'y ai pas touché. Est-ce normal, l'environnement ou il se trouve peut il amener a consommer plus ?
PIN : 1205- 0196- 6750.
Vous remerciant par avance
Patrice
Bonjour Monsieur,
j'ai 3 détecteurs de fumées Référence 2401323
qui me notent problème de pile 3V (datant de 6 mois duracell neuves).
La semaine passée ils sont tous les 3 en même temps signalés "en "problème pile 3v" dernière mesure pas de détection.
j'ai contrôlé les tensions , ils sont bien de 3,095 V.
J'ai fait une coupure alimentation de la box et reprise après 5 minutes hier sans résultat.
j'ai fait le reset du détecteur couloir idem.
Je viens de ce jour les changer par 3 Duracell CR123 neuve ( 20€ !) mais le problème continu:
sur les 3 détecteurs me donnant toujours les messages "Pas de détection" lorsque j'ouvre pour information dans le tableau Tahoma sur PC.
Lorsque je fais test sonnerie par module , chaque détecteur sonne l'alarme.
J'ai opéré une suppression de détecteur, puis recrée un détecteur qui a été reconnu et sonne son alarme + visible dans Tahoma sur mon PC.
Sans solution pour moi, j'espère un bug Tahoma ?
Pourriez vous faire un reset box usine.
Peut être sur les détecteurs (sans perdre la programmation de mes volets )?
Je vous remercie par avance,
merci si possible de me tenir informé de vos possibilités.
ps/ dans configuration IO sur les détecteur l'option "Paramétrer en bas en dessous de renommer ,l’icône visible n'est pas accessible en actif.
pourquoi ne dispose on pas de la visu des 2 piles
https://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws....
comme affiché dans ce post.
Amicalement,
Ropa
Box Tahoma
Date d'activation 25.06.2018
Code PIN 1208-2269-0870
Bonjour,
J'ai encore un problème à signaler avec ce détecteur de fumée. Il semble qu'il y ait un problème de communication avec la tahoma (voir copie d'écran jointe). Un arrêt/marche de la tahoma n'a rien arrangé.
Je commence à regretter l'achat de ce détecteur de fumée, déjà que si la pile 9V est morte, ce qui induit plus de détection de fumée, aucun message d'erreur ne remonte dans la tahoma. Maintenant c'est la communication générale qui est HS !!!
Quelqu'un peut-il me dire si oui ou non ce fonctionnement est normal ???? Dois-je procéder à un échange auprès de mon revendeur ?
Merci si un yellow man pourrait m'éclairer sur ce sujet...
Bonjour patrice,
Je vous invite a enlever les deux piles de ce détecteurs puis appuyer plusieurs fois sur le bouton de test afin de vider les condensateurs puis remettre les piles est voir si cela reviens correctement sur votre tahoma.
Si ce n'est pas le cas je vous invite a faire le SAV sur votre détecteur.
Bonne journée.
Bonjour Nicolas,
J'ai passé du temps aujourd'hui à essayer de comprendre comment la Tahoma gérait le détecteur de fumée.
J'ai donc commencé par enlever la pile de 9V et laisser le détecteur de fumée ainsi. Il était 14h30. J'ai ensuite regardé toutes les 15 minutes si la Tahoma s'en apercevait. Il était 16h45 lorsque la Tahoma a bien voulu m'indiquer un message. Ce n'est pas très réactif tout ça mais bon c'est certainement pour économiser la pile 3V que la Tahoma n'interroge pas le détecteur ?
Et c'est là que cela devient perturbant (voir la copie d'écran nommée "sans pile 9V"). Le message d'erreur indique que c'est la pile 3V qui est HS et que le détecteur est hors de portée. Ce n'est pas vrai car d'ailleurs chaque quart d'heure j'ai effectué également un test et le détecteur répondait à chaque fois (voir copie d'écran Test Ss Pile 9V.
J'ai donc continué mon test en enlevant en plus la pile 3V. Et là on voit que le symbole de l'état du détecteur de fumée change avec un point d'exclamation. Il indique toujours que le détecteur semble hors de portée et là du coup c'est vrai. Et le test échoue bien entendu (voir copie d'écran Test Ss pile 3V) !!!
Pour résumer, le détecteur semble fonctionner mais c'est du côté de la Tahoma où les informations envoyées par le détecteur sont mal interprétées. C'est un bug software. Il faut lire que c'est l'état de la pile 9V qui n'est pas bon et non pas "La pile 3V de votre détecteur semble épuisé.... bla bla bla"
Nicolas, pouvez-vous remonter ces infos aux développeurs soft SVP ? Par la même occasion est-il possible de recevoir une notification lorsque la pile 9V est HS. Je pense que beaucoup de personne ne regarde pas leur interface Tahoma tous les jours. Dommage de ne pas alerter les gens d'une détection d'incendie parce qu'elles ignoraient que la pile était HS. C'est le rôle des objets connectés non ?
Merci pour votre aide,
Bien cordialement.
Patrice
Bonjour à tous,
votre intervention/message confirme mon idée d'un bug sur la box Tahoma :
Comprendre pourquoi après mise en place de 3 jeux de nouvelles piles Duracell ,mes 3 détecteurs affichent toujours les mêmes message d'erreur.
merci de votre retour et aide
PR
Bonjour Patrick,
Et oui, en fait, il faut changer les piles 9V et non les 3V !
J'espère que cela vous aidera à régler votre problème.
Patrice
Bonsoir,
Je me permets de relancer le sujet. Aucun Yellow Boy peut confirmer ce que j'ai pu observer avec mon détecteur de fumée SVP ?
Merci,
Cordialement
Bonjour à tous et aux yellows Somfi qui nous aident .
Votre équipe de metteur au point "Softs"vont ils enfin après + de 6 mois ,nous corriger et restituer une interface correcte (comme auparavant ) pour ce problème de piles qui n'en ne saurait pas être ?
Car je suppose que Somfi n’arrête pas ses ventes de détecteurs présentant cette erreur de signalisation bug compris !
Souhaitons que Somfi ne fournisse pas des interfaces sécurité incendies pour l'aviation ou l'espace !
merci de ne pas nous donner "une cause Covid" comme réponse !
Cordialement ,
PR
Bonjour à tous,
Aucun changement depuis 8 mois. Est-ce que l'anomalie que je vous ai détaillée a bien été prise en compte par vos équipes au développement ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement
Bonjour @all Yellows et utilisateurs dans l'attente !
Je rejoins Patrice L dans sa question !
Surement que la souche anglaise du Covid à un impacte très important chez Somfi les obligeants à ne plus répondre !
amicalement, désespérément votre !
Patrick R
Bonjour Patrice,
Bonjour Patrick,
Je reviens vers vous par e-mail.
Bonne journée.
Bonjour Nicolas,
je fais copie de mes mels car j'attends toujours le retour de 3 détecteurs retour SAV promis.
pour moi, c'est quand même 240€ qui sont en attente.
et le risque de ne pouvoir contrôler un départ d'incendie
Un professionnel agrée installant des fenêtre et matériels Somfi ma signalé que les nouveaux détecteurs de fumée avaient un system d'alimentation par piles différent suite à nos problèmes ? est ce vrai ?
Il est à noter que nos détecteurs incriminés ne soient plus disponibles à la vente sur le site.
https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-fumee-io-pour-taho...
encore merci de vos réponses,
Patrick R
mon mel du 25/02 et 04/03/2021:
Ne voyant rien arriver à ce jour,avez vous un numéro de suivi à me donner pour le retour SAV des 3 détecteurs de fumées concernés.
Vous en remerciant par avance,
Cordialement,
Bonjour à tous,bonjour Nicolas,
je me permets ds de vous faire un petit "Hello quoi de neuf " pour mon dossier retour sav ,
y a t’il attente causée par nouveau modèle en cours ...
amicalement,
Patrick R
Bonjour Patrick,
effectivement nous somme en rupture sur le détecteur de fumé c'est pour cela que vous ne l'avez pas encore reçu. Votre demande est bien pris en compte dans tous les cas et des que le produit sera réapprovisionner il vous sera expédié.
Bonne journée.
Bonjour Nicolas et @all,
Merci de votre réponse pour mes 3 détecteurs ,
Amicalement,
Patrick R
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Patrick a répondu
Nicolas a répondu
Patrick a répondu
Patrick a répondu
Nicolas a répondu
Nicolas a répondu
Patrick a répondu
Patrice a répondu
Patrick a répondu
Patrice a répondu
Patrice a répondu
Patrick a répondu
Patrice a répondu
Nicolas a répondu
Patrice a répondu
Patrick a répondu
Patrice a répondu
Patrice a répondu
Patrice a répondu
Nicolas a répondu
Patrice a répondu
Nicolas a répondu
JACKY a répondu
Patrice a posé une nouvelle question