Bonjour,
Je souhaite installé un récepteur SOMFY RTS 2400556 sur un moteur NICE RB400, sur différents posts j'ai vu que vous recommandiez de prendre le 24v sur la borne Stop et PP, quand je regarde la tension au voltmetre j'ai 35V continu. Dans ce cas est ce que le récepteur accepte cette tension. Je vous remercie par avance. Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
La tension d'alimentation admise par le récepteur est d'après sa notice :
20 < V DC < 40.
La tension de 35V est à vide, elle va certainement chuter après raccordement.