Cette question a été résolue
le portail se referme bien à 30 secondes.
C'est dangereux pour ceux qui sortent car il n'y a pas de cellules dans ce sens pour protéger.
Y-a-t'il une solution? (déjà une voiture rayée...)
(Le temps SGS était réglable ...)
Bonjour,
Ah, le bon vieux matériel avait aussi ses avantages.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
La temporisation de fermeture 30 secondes est immuable !
La solution serait d'installer des cellules à l'intérieur.
on reviendrait donc en arrière! C'est surprenant et décevant à la fois.
Je vous comprend bien et je vous rejoint! mais pas d'autre solution pour ce type de motorisation.
Bonjour,
Soit un second jeu de cellules à l'intérieur (pas toujours pratique) soit régler en séquentiel.
Bon W.E
Oui mon S200 avait une vitesse "tortue" et une "lapin", mon S5000 aussi d'ailleurs.
C'est vrai qu'avec ces symboles on pouvait se demander si Somfy ne nous prenait pas pour des tsoin-tsoin...? Slow - fast, tout le monde comprend.
Mais en ce qui me concerne je n'aime pas la fermeture auto, je préfère visualiser la fermeture et puis mettre l'alarme en ON.
Pour moi, qui ne suis pas ingenieur chez Somfy, la solution aurait pu etre simplement de reduire de facon "immuable" comme l'écrit Sylvain la vitesse de fermeture avec peut etre 2 eclairs de feu orange en plus pour ne pas
surprendre les usagers. Après, les
30 secondes je dirai pouquoi pas...
A noter que sur les anciennes motorisations c'était la vitesse de modifiable et non pas la tempo de fermeture !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
bernard a répondu
un anonyme a répondu
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a été sélectionné comme meilleur répondant
bernard a répondu
Sylvain a répondu
bernard a posé une nouvelle question