Question en attente de réponse
Bonjour,
Je n'arrive pas à associer la commande keytis IO sur mon alarme protexial. Clignotement orange après l'ouverture de l'association. J'ai déjà une Tahoma, une KLR200, 2 smoove origin qui communiquent correctement. J'ai transmis la clé IO à la Keytis, cela fonctionne mais toujours impossible d'associer la protexial. Dois je envoyer la clé dans l'alarme? Comment faire?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
En io vous devez prendre la clé la plus ancienne, celle qui est déjà présente dans votre installation existante et la transférer au nouvel équipement.
Ensuite vous pouvez associer les nouveau produits.
Merci pour la réponse. C'est fait pour la keytis. Par contre je sais envoyer la clé de l'installation vers l'extérieur mais comment "ouvrir" protexial pour la recevoir.
êtes vous certains que votre protexial n'est pas fermée à tout appairage ? Vérifiez cela en suivant cette procedure:
aie, je n'ai pas de clavier. J'ai seulement acheté une centrale et une télécommande IO dans le but de tout piloter avec ma Tahoma.
Est-ce que la centrale est "fermée" d'origine?
Logiquement non, mais bon, ça ne mange pas de pain de vérifier ;-)
Avez vous bien une KEYTIS 4 HOME ALARME io
Rèf. 1875044 ? Celle avec la bande rouge ? Car je me demande si une simple KEYTIS 4 est valable ?
Oui c'est bien cette référence, et la télécommande a bien une bande rouge.
Je me demande si je fais la bonne manipulation : est-ce bien appui court sur "PROG" sur la centrale, puis appui court sur "P" de la télécommande? Après faire cela, j'obtiens un "bop" sur la télécommande, puis qques secondes plus tard, plusieurs "bips" avec voyant orange...
C'est un appuis du prog de la centrale jusqu'a ce que celle ci emette un BIP (env 3s) et après un prog sur la Keytis. La centrale devrait refaire un bip pour confirmer la prise en compte
OK c'est ce que je fais mais pas de réponse de la part de la centrale, puis "bips" à répétition et voyant orange sur la keytis après 10s environ. La même opération fonctionne correctement avec les détecteurs pourtant.
Je crois que après le PROG sur la KEYTIS, il faut également faire un appuis sur OFF de la Keytis pour terminer la procédure.
C'est vrai, mais la keytis se met en erreur en clignotant orange et en émettant des bips répétitifs avant la fin visiblement.
En lisant simplement la notice 'i trouvé ça :
Pas de compatibilité de l’alarme avec la télécommande Keygo 1 way et les télécommandes Keytis 5 et 6 boutons
Pb résolu : Il faut brancher la centrale sur le secteur via la prise mini-USB pour que la communication IO fonctionne. La Keytis 4 home alarme IO peut alors être appairée à la protexial en suivant le mode d'emploi fourni avec la télécommande.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Robert a été sélectionné comme meilleur répondant
bertrand a répondu
Robert a répondu
bertrand a répondu
Sébastien a répondu
Sébastien a été sélectionné comme meilleur répondant
bertrand a répondu
Sébastien a répondu
bertrand a répondu
Sébastien a répondu
bertrand a répondu
Sébastien a répondu
Sébastien a répondu
bertrand a répondu
Robert a répondu
bertrand a posé une nouvelle question