Bonjour,
Je viens d'installer un portail Evolvia 400. Tout fonctionne bien sauf la commande à distance du portier branché sur les bornes BUS 3 et 4 qui ouvre les 2 portes au lieu de la porte piéton.
Merci pour la solution si elle existe.
Bonjour Michel,
tous les accessoires connectés à la borne BUS de l’électronique provoque une ouverture totale tout comme "les cellules et ouverture avec clé".
Une télécommande mural RTS pourra faire une ouverture piéton.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Merci pour la réponse. ça confirme ce que je pensais. Dommage car les anciennes motorisations permettaient l'ouverture partielle ou totale.