Bonjour,
en possession d'une alarme PROTEXIOM 3 zones(achat en 1999)il arrive que la sirène se déclenche intempestivement ,alors que l'alarme n'est pas activée. Y aurait il interférences avec d'autres systèmes avoisinant ?
Merci de votre réponse
Bonjour Bob,
Nous vous informons que les Sirènes intérieures, Sirènes extérieures et Transmetteurs téléphoniques sont équipés de "pions d'autoprotection" ces derniers servent à controller que l'élément est bien plaqué au mur. Avec le temps, il peut arriver que ce pion ait "creusé" le mur sur lequel il se trouve, créant un petit jeu pouvant déclencher l'alarme.
Nous vous conseillons donc de controller ces 3 éléments en priorité.
Bonne journée,
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonsoir, je ne pense pas Qu une interférence puisse faire déclencher votre système. Je pense plutôt a une auto protection. En général ce défaut apparaît sur les sirènes et en particulier sur la sirène extérieure. Il faudrait vérifier les auto protection entre les sirènes et les murs.
Merci pour cette réponse.
Les éléments (boitiers, sirène intérieure(je n'ai pas de sirène ex) et détecteurs n'ont jamais été bougés depuis l'installation initiale .donc je pense que les pédales autoprotections sont en place.Les différents tests (bip+voyants) sont OK sur les différents éléments.Pas d'anomalie pour la supervision et pas de message d'alarme sur boite vocale.
Merci Thomas pour cette réponse.je vais vérifier les pions de ces 3 éléments.