Nouvelle référence de sonde: quid du raccordement?

Bonjour,
Je dois remplacer la sonde (sur la photo ci-dessous) ref: 154183D00 (ancienne référence) par une nouvelle sonde ref: 1811244B (photo ci-dessous) --> Selon conseil d'un technicien Somfy.

Sur l'ancienne sonde, il y a les lettres NNL (je ne sais pas distingué les 2 N)
Sur la nouvelle sonde, il y a les lettre NLN.

Sauriez-vous m'indiquer à quoi correspondent les 2N? Comment les dissocier?

D'avance merci pour vos conseils avisés:)

Damien

Damien C.
Damien C.

Damien C.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    "N" signifie "Neutre" pour les deux.

    Sur le nouveau boitier, si vous n'avez qu'un neutre, il faut le brancher à gauche. C'est l'alimentation 230 volts.

    Bonne journée !

    Damien C.
    Damien C.

    Damien C.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour,
    Merci beaucoup pour votre retour.
    Sur le nouveau boitier, il y a 2 N. Il me semble qu'un neutre est celui de l'alimentation de l'installation (depuis le compteur) et l'autre N, est celui qui repart vers moteur.
    Sauriez-vous le confirmer?

    Merci.

    Damien

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Oui c'est bien cela.

    Bonne journée !