Question en attente de réponse
Bonjour, après avoir constaté un non fonctionnement du portail pour sa fermeture, j'ai vu que j'avais 3 clignotements.J'ai nettoyé l'intérieur des 2 cellules (sales), j'ai réparé le fil retour d'une des 2 cellules (résistance infini), j'ai coupé l'alimentation générale puis l'ai remise; l'ouverture est toujours opérationnelle, mais pas la fermeture. Que dois-je faire pour avancer dans l'expertise ?
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Débranchez les cellules du boitier BUS.
Faites une RàZ puis une remise en service.
Si ca fonctionne ce sont bien les cellules HS.
CdL
Bonjour,
merci pour vos conseils, effectivement , ça fonctionne à nouveau sans les cellules.
Plus qu'à la ou les remplacer et dérouler la remise en service.
Cdlt
Avant de les changer, vérifiez quant même si le 24v est présent sur chaque cellule.
CdL
Bonjour, merci pour le conseil. dès retour de températures clémentes, je me remets sur le sujet.J'ai eu d'abord la panne du feu orange, sans pb de fonctionnement du portail. J'ai changé l'ampoule, sans résultat. Je n'ai effectivement pas regardé si elle recevait le voltage lors de sa sollicitation. Et si ce n'est pas dans la conception que SOMFY signale une anomalie de fonctionnement via l'arrêt du feu orange.
Bonjour, merci pour le conseil. dès retour de températures clémentes, je me remets sur le sujet.J'ai eu d'abord la panne du feu orange, sans pb de fonctionnement du portail. J'ai changé l'ampoule, sans résultat. Je n'ai effectivement pas regardé si elle recevait le voltage lors de sa sollicitation. Et si ce n'est pas dans la conception que SOMFY signale une anomalie de fonctionnement via l'arrêt du feu orange ?
Ce n'est pas ce