Question en attente de réponse
Bonjour,
Equipé d'un moteur Evolvia 400, je recherche une entrée contact sec pour l'ouverture. La notice page 34 indique : Entrée de commande de type contact sec : Oui uniquement en 230V. A quelle entrée sur le bornier cela correspond ?.
N'y a t il pas une entrée simple "contact sec" autre qu'une entrée 230Vac si oui est elle active sur front ou sur niveau, c'est à dire est ce que si le contact reste fermé le portail ne se referme pas.
Merci,
Kake
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Il faut savoir lire les données techniques !
"Oui, uniquement en 230v" veut dire, moteur alimenté en 230v et non pas en solaire.
Donc, si votre moteur est alimenté en 230v le contact sec se trouve:
Boitier BUS = 3/4 BUS
Boitier Bus/Start = 5/6 Start.
CdL
Merci beaucoup, concernant l'activité sur front ou niveau je ferai des essais.
Bonjour,
J ai le modele Evolvia 400 avec Boitier BUS = 3/4 BUS.
Quand je ferme le circuit entre 3 et 4 le portail s ouvre pas de Probleme.
Deux questions:
1/ Si je branche un interrupteur pour controller l ouverture pas besoin de dispositif anti rebonds?
2/ Si je laisse le circuit ferme le portail reste ouvert?
Merci
Pierre
Bonjour,
Surtout pas !!! Le BUS doit rester libre de potentiel, il fonctionne en pas à pas.
Si vous voulez laisser le portail ouvert il faudra supprimer la fermeture auto.
Je vous déconseille de laisser un portail à buté intégré ouvert, surtout en cas de vent.
Bonne journée.
Bonjour V-rod
Merci de votre retour.
Donc un simple poussoir fera l affaire et pas de risque de le laisser en position fermee.
Pierre
Absolument ! Un simple poussoir fera fonctionner en pas à pas;
Bonne soirée
top, merci encore
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question