Bonjour,
Lorsque je branche l’interphone sur les bornes 10 et 11 du moteur, le portail démarre de suite et un code C14 s’affiche (gel des télécommandes). J’ai vérifié mes branchements sur le portier et l’unite de commande. A priori je suis bon. Lorsque je commande l’ouverture du portail depuis l’unite intérieure j’entends le relais du portier extérieur qui fonctionne.
Est ce que j’ai un souci de programmation du moteur?
Merci beaucoup,
Bien cordialement
JLM
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Précisez quel Elixo exactement.
Il y en a un paquet.
CdL
Bonjour,
Il s’agit d’un ELIXIO 500 3S RTS
Cdlmt
JLM (Road king…)
Dans ce cas, il ne faut pas raccorder sur 10/11 qui est un contact sec NF (cellules).
Vous devez raccorder sur 7/8 qui est un contact sec NO.
CdL
Bonsoir V rod,
Merci pour la réponse mais les contact 7 / 8 son les entrées antennes.
Cdlt
JIlou
Bonjour, Jilou,
Alors ce n'est pas le 3s RTS....?
Etes-vous certain du modèle ?
Posez ici une photo du boitier avec vu sur les borniers.
CdL
Bonsoir V rod,
Merci pour le support.
Voici la photo demandée
L’elec ce n’est pas mon truc, je suis plutôt vis/écrou, donc doublement merci pour ton assistance « brother ».
Bien cordialement
Jilou
J’ajoute le plan d’instal du portier… au cas où, et le schéma des bornes du moteur.
Bonne soirée.
Jilou
Ok, donc 9/10 = ouvert piéton ou 10/11 ouvert totale.
No/Com vont sur 9/10/11.
pour vérifier le bon contact sec faites un shunt bref sur 9/10 via une boucle de fil électrique rigide. le portail doit réagir.
Si c'est le cas, un défaut de branchement dans le visio est très probable.
CdL
Ce n'est pas ce