Question en attente de réponse
Bonjour
Suite a des travaux, j'ai débranché la centrale Protexiom (pile+ alimentation).
Au préalable j'avais appuyé sur la télécommande multifonction pour désactiver le systeme.
A la remise en service, plus rien ne fonctionne, et je n'arrive pas à me connecter via mon ordinateur pour acceder à l'interface de programmation (quand je ping la central avec l'adresse que j'avais noté, il n'y pas de reponse).
Pour info, sur le module IP le voyant est rouge et clignote de temps en temps, le voyant power est vert, le modem GSM le voyant power est vert aussi.
Est ce que que vous pourriez m'aider?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Damien
Pour voir si votre centrale est bien connectée à la box, faite un : ping ALARMESOMFY
Si vous n'avez pas de retour avec une adresse IP il faut réinitialiser le module IP.
Bonjour
Merci de votre reponse.
J'ai fait la manip : "rebranchez le module tout en appuyant sur la touche sur le bloc IP".
Le voyant est sensé clignoter mais il reste fixe rouge.
Toujours aucune action possible.
Pour info, je ne passe pas par une box mais en cable direct sur le module IP.
Auriez vous une autre idée ou une autre manière de faire?
Ok Damien
Si la procédure de réinitialisation du module IP ne fonctionne pas il est fort probable que le module soit HS.
Il faut attendre la prise en charge par un Yello.
Bonjour Damien,
Quand vous retirez une pile de la Centrale et la remettez ensuite, obtenez-vous un BIP! ?
Bonne journée,
Bonjour,
Non il n'y a aucun Bip
Bonjour Damien,
Pourriez-vous faire un test en remplaçant les 4 piles de votre Centrale/Transmetteur ?
Bonne journée,
Bonjour
J'ai changé les piles même si elles avaient moins de 6 mois.
Ca refonctionne, merci de votre aide
Cordialement
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question