Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce mardi 04 Juin 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 04 Juin 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments rencontrés et vous remercions de votre patience.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Impossible de mémoriser le point de commande sur Synapsia

Bonjour,
l'enregistrement du point de commande RTS lors de la mise en service d'une motorisation Synapsia est impossible.
Après appui sur le bouton n°4, le produit émet bien un bip et l'axe moteur effectue une rotation.
Après appui bref sur le bouton PROG du point de commande, l'axe effectue bien une rotation et le produit émet deux bips.
Pourtant le point de commande reste inactif. Lors d'une demande, l'afficheur clignote rapidement (point inférieur et la barre supérieure).
Comment procéder pour activer correctement le point de commande ?
Merci de vos réponses

Eric G.
Eric G.

Eric G.

Niveau
1
158 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Ouvrez la mémoire moteur par appui sur 4.
    Faites un appui long >7s sur prog du point de commande jusqu'au mouvement = suppression du point de commande.
    Refaites la manip d'affectation.

    Eric G.
    Eric G.

    Eric G.

    Niveau
    1
    158 / 750
    points

    Merci MC pour votre réponse,
    mais cela ne résout pas le problème rencontré le point de commande ne permet toujours pas d'activer les moteurs du dispositif Synapsia.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, Auriez-vous un autre point de commande sur lequel tenter l'affectation?
    Il semblerait que le PdC soit HS.

    Eric G.
    Eric G.

    Eric G.

    Niveau
    1
    158 / 750
    points

    Bonjour,
    Merci pour le suivi.
    En suivant le diagnostic de dépannage, il apparaît que la batterie est défaillante. Le SAV prend le remplacement en charge.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Est-ce qu'en coupant le disjoncteur le volet fonctionne ou pas ?
    Vérifiez que la batterie soit bien connectée à la carte et au négatif, car son branchement est en série et interdirait le fonctionnement même en 230V.

    Vérifiez la charge batterie;
    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_...

    Précisez l'âge exact de ce moteur et dites-nous le résultat de charge.

    Eric G.
    Eric G.

    Eric G.

    Niveau
    1
    158 / 750
    points

    Bonjour,
    Encore une fois merci MC, votre dernière réponse m'a fait reprendre toute l'installation. Après 48h, la charge de la batterie était correcte. Une réinitialisation aux réglages usine (appui long sur le bouton 4) m'a permis d'associer le PDC au moteur. Tout est donc rentré dans l'ordre avec un fonctionnement normal.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, il semblerait donc que la batterie était mal connectée?
    Content pour vous que tout refonctionne.
    Merci de votre retour et bonne soirée.

    Haut de page