Question en attente de réponse
je viens de monter un mécanisme de portail Evolia 400.
avec cellules et ouverture automatique.
le problème : quand le portail s'ouvre, si j'occulte les cellules le portail se ferme.
PS : au montage le câblage des moteurs indiqué dans la notice ne fonctionnait pas, j'ai du câbler a l'envers pour qu'il fonctionne.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vos moteurs sont branchés à l'envers.
Inversez les fils sur M1 et sur M2.
Faites un auto apprentissage et tout rentrera dans l'ordre.
Bonjour,
Pour inverser le sens de rotation des moteurs, sur chaque borne M1 , vous devez croiser les couleurs de fils, pareil pour M2.
Ben....c'est ce que j'dis !
Il faudrait que Paul nous informe des suites.
Bonjour Paul,
avez vous trouvé la solution à votre problème ?
Je viens de terminer l'installation ce week end et je rencontre le même problème !!!
c'est très inquiétant surtout si une voiture passe au même moment .
par ailleurs lors de la demande de fermeture automatique au bout des 30s c'est l'inverse qui se produit (fermé, le portail se réouvre au bout de 30s ...)
si vous avez trouvé une astuce merci de partager
excellente journée
jerome martin
bonjour,
l'astuce consiste à inverser les fils sur M1 et pareil sur M2 !
Ensuite faites une RAZ et un auto apprentissage.
Vous verrez que tout rentrera dans l'ordre;
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question