POrtail Evolia 400 :Comment inverser le fonctionnement des cellules

je viens de monter un mécanisme de portail Evolia 400.
avec cellules et ouverture automatique.
le problème : quand le portail s'ouvre, si j'occulte les cellules le portail se ferme.
PS : au montage le câblage des moteurs indiqué dans la notice ne fonctionnait pas, j'ai du câbler a l'envers pour qu'il fonctionne.

Paul G.
Paul G.

Paul G.

Niveau
0
0 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Vos moteurs sont branchés à l'envers.
    Inversez les fils sur M1 et sur M2.
    Faites un auto apprentissage et tout rentrera dans l'ordre.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ben....c'est ce que j'dis !
    Il faudrait que Paul nous informe des suites.

    jerome M.
    jerome M.

    jerome M.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Bonjour Paul,
    avez vous trouvé la solution à votre problème ?
    Je viens de terminer l'installation ce week end et je rencontre le même problème !!!
    c'est très inquiétant surtout si une voiture passe au même moment .
    par ailleurs lors de la demande de fermeture automatique au bout des 30s c'est l'inverse qui se produit (fermé, le portail se réouvre au bout de 30s ...)
    si vous avez trouvé une astuce merci de partager
    excellente journée
    jerome martin

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    bonjour,

    l'astuce consiste à inverser les fils sur M1 et pareil sur M2 !
    Ensuite faites une RAZ et un auto apprentissage.
    Vous verrez que tout rentrera dans l'ordre;