Question en attente de réponse
Bonjour
J'ai une perte régulière de connexion sur un détecteur d ouverture et depuis quelques jours une perte totale sur un détecteur de mouvement. Après changement des piles , même situation....
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
avez-vous changé les piles de la centrale ?
Non pas essayé sur la centrale (pas de message sur piles insuffisantes et la centrale n' a pas encore 3 ans, Donc loin des 4ans d autonomie annoncee)
Peut-être mais pour s'affranchir d'un problème de piles, il faut les changer que ce soit demandé ou pas !
Merci les 2 détecteurs sont de nouveaux connectés. A suivre sur la longue route. Merci beaucoup.
N'hésitez pas à revenir !
Merci du retour !
Bonne soirée !
Bonjour,
De nouveau des problèmes de pertes de liaisons :
Bonjour Cédric,
Il est étrange que 3 détecteurs perdent la liaison avec votre Centrale/Transmetteur. Pouvez-vous m'indiquer la distance qui sépare ces équipements de la Centrale ? De plus, avez-vous la possibilité de les inverser avec d'autres détecteurs qui fonctionnent et voir le problème persiste au même endroit ou bien sur le même détecteur ?
Bonne journée,
Un capteur à 6 m en champ libre les 2 autres à 7 8 m avec un mur porteur entre.
Je vais essayer d intervertir 2 capteurs ( avec un ou je n ai pas encore eu de pb)
Après échange toujours le pb sur le même capteur. Défaut toujours persistant. Depuis le 3eme capteur généré aussi le même défaut. J ai également un capteur de présence qui ne semble plus transmettre mais quand je teste : j ai bien la lumière rouge Après appui sur le bouton mais pas de signal de la centrale. Côté centrale aucun défaut de connexion.
J ai changé de nouveau les piles de la centrale et des détecteurs (3 ème fois en 6 mois) défaut toujours présent.
Bonjour Cédric,
Pourriez-vous débrancher tous le câble Ethernet et le câble d'alimentation de votre Centrale/Transmetteur, les détecteurs retrouvent-ils la connexion avec la Centrale ?
Bonne journée,
Après débranchement Ethernet et alimentation, de nouveau opérationnel pendant ..... 1 heure. Ensuite de nouveau le même message de perte de liaison. J ai maintenant eu le message au moins 1 fois sur tous les capteurs (présence ou ouverture). Seule le capteur de fumée semble toujours connecté (pas de message de perte)
Bonjour Cédric,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
Bonne journée,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Thomas a répondu
Cedric a répondu
Thomas a répondu
Cedric a répondu
Cedric a répondu
Thomas a répondu
Cedric a répondu
un anonyme a répondu
Cedric a répondu
un anonyme a répondu
Cedric a répondu
un anonyme a répondu
Cedric a posé une nouvelle question