Question en attente de réponse
Bjr , j ai 8 moteurs en cours d installation mais au fur a mesure la telecommande du dernier installé commande tous les autres et ce meme dans des pieces assez eloignees.
ce probleme m oblige a refaire les reglages en deconectant du secteur
les autres moteurs , mais là j en suis au 4eme et ce n est plus gérable d autant que les moteurs ne tournent pas
forcement dans le meme sens et ne s arrete plus en fin de course.
merci pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Chaque moteur se règle et s'initialise avant son branchement définitif par une prise chantier et sur une prise murale indépendante de la ligne dédiée aux VR.
Si vous branchez un moteur sur la même ligne que les autres, forcément son point de commande s'associera avec les VR déjà installés.
On ne le répétera jamais assez: quand vous intervenez sur un volet, tous les autres doivent être coupés électriquement !
Bonjour
si vous êtes en cours d'installation, cela tombe bien, vous prévoirez donc des coupures indépendantes pour chaque moteur (cela vous servira maintenant et certainement un jour ou l'autre...)
Bonjour c'est effectivement aussi ma conclusion mais j'avoue que je pensais y échapper du fait d'avoir qu'un seul disjoncteur sur mon tableau qui alimente tous les volets ça m oblige donc a mettre 8 interrupteurs.
Je ne suis pas certain mais je pense qu'il faut prendre des interrupteurs bipolaires .Quelqu'un peut confirmer ?
merci à tous pour votre précieuse aide.
des interrupteurs....???? Ça va pas faire beau !
Un disjoncteur au tableau peut suffire si les moteurs sont faciles d'accès pour la manip 2/8/2.
Sinon, prévoir un puits de visite à proximité immédiate du VR et fermé par une plaque, c'est quasi invisible et le 230v est à portée de main.
Donc, rappelez-vous, les moteurs sont à initialiser avant leur branchement définitif par une prise chantier.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question