Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Portail s'ouvre avec le vent axovia multipro

Bonjour,
Mon portail installé par un pro depuis 2 semaines ne cesse de s'ouvrir, se décaler avec le vent, même faible. Portail 2 x 2m en applique intérieure. Moteur M1 ouverture à 100 °, moteur M2 à 130 (coulisse). J'ai refait l'auto apprentissage, en vain. Je ne sais pas quoi faire. Repositionner moteurs, gâche au sol (...) ?

Merci,

Ya L.
Ya L.

Ya L.

Niveau
0
42 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Votre système n'est pas du tout posé en conformité.
    Pour vous en convaincre, placez-vous à l'extérieur et exercer une pression sur le battant recouvrant, il s'ouvrira sans effort !!!

    Aucune cote n'est respectées ? Il n'a pas eu de prise en compte d'une cote "A" négative, un montage bâtard droit et gauche ne peut pas fonctionner rationnellement, etc...etc.....

    Bref, faites entièrement reprendre l'installation.

    La box 3S permet l'utilisation d'une gâche électrique.

    Bonne soirée à vous.

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Très mauvais montage ! Si le Coyote passe par là... il va hurler !

    Bonne journée !

    Ya L.
    Ya L.

    Ya L.

    Niveau
    0
    42 / 100
    points

    Bonsoir,

    Je vous remercie de vos retours. Je me doutais, j'en suis convaincu maintenant.

    Bonne soirée.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Avant tout, regardez si les moteurs sont bien verrouillés.

    Revoir la notice de pose :

    ""Kit bras à glissière (serrure obligatoire)
    Kit pour angle d’ouverture entre 130 et 150°.""

    Ya L.
    Ya L.

    Ya L.

    Niveau
    0
    42 / 100
    points

    Bonsoir Richy,
    Les moteurs sont bien verrouillés. Le moteur M1 est à une côte de-12 cm (!) et l'autre un peu moins. Les bras ne jouent pas leurs rôles de verrouillage en position fermée. Il faut, je pense, fabriquer des platines de supportage pour compenser les décalages. Je suis impatient d'avoir l'entreprise demain pour qu'ils solutionnent rapidement les désordres. Ça me désole avec le montant que j'ai investi et le résultat. Merci encore de vos retours.

    Ya L.
    Ya L.

    Ya L.

    Niveau
    0
    42 / 100
    points

    Bonjour,
    J'ai contacté l'entreprise qui a fait la pose de l'automatisme et j'ai eu le directeur et lui ai parlé des problèmes que je rencontre. Je lui aussi glissé la côte négative des 2 moteurs (j'ai potassé pas mal de doc sur le sujet pendant le week-end et j'en ai conclu que des posés en côtes négatives ne sont pas admissibles). Il m'a répondu que les notices d'installations que j'ai trouvées ne sont pas les mêmes que celles des pro et que le technicien reprendra les réglages sur la centrale mercredi 17/04. Comme le dit Coyote, je ne pense pas que cela y fasse quoique ce soit. J'ai appelé cet après-midi le sav Somfy (très sympathique). Ils m'ont conseillé de toit mettre pas écrit avec photos et qu'ils prendront contact avec l'entreprise directement en fonction de ce qu'ils constateront. L'un de vous a t il une adresse mail à laquelle je peux envoyer ce document ? Merci par avance et bonne soirée.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Il me semble que le positionnement des moteurs est à revoir.

    Ils sont trop loin des charnières des battants, surtout celui de droite.
    Cela réduit la force des bras sur les vantaux.
    Moteur de droite à rapprocher des gonds.

    Pour le moteur de gauche, pareil, il faudrait le rapprocher aussi des gonds du vantail.
    Je dirais même qu'il faudrait le mettre dans la même position que celui de droite avec la même fixation, ce qui compenserait le déport négatif.

    Pouvez-vous faire des photos, vues de haut des deux moteurs/bras portail ouvert ?

    Ya L.
    Ya L.

    Ya L.

    Niveau
    0
    42 / 100
    points

    Hop ! Et voici. Merci de votre retour !

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Hum, vu d'en haut, c'est pas plus simple.

    Quelle distance entre les traits rouges ?

    L'ouverture de 130° est-elle obligatoire ?

    La serrure est a prévoir, même dans la notice du Pro...

    La notice du pro dit également que "A" négatif ne marche pas !
    Surtout que dans votre cas le "A" est ENORME !!!
    La notice du pro dit également que dès lors utilisation du bras à glissière la serrure et/ou targette est OBLIGATOIRE !!!
    Dans votre cas c'est une targette qu'il faut.
    Aucun paramétrage dans la box 3S ne résoudra vos problèmes.

    C'est pas possible qu'une fois de plus sur ce forum c'est à nous de reprendre à l'ordre des installateurs incompétents ?
    Mais comment ca ce fait qu'à chaque fois que je pose une motorisation ca marche du 1er coup ? Peut être parce que j'applique à la lettre les consignes Somfy inscrites dans leurs notices.

    Bonne journée à vous.

    Haut de page