Bonjour,
Après 3 ans de bon service, mon portail ne se ferme plus et le système du portail SGS indique un défaut des cellules photo. Il s'agit des cellules 2400939 DIY.
J'ai ouvert les cellules, il y a une qui a un led allumé au rouge et l'autre rien d'allumé. J'ai testé les voltages, c'est ok.
J'ai dépoussiéré et fermé les cellules et ensuite lancé l'auto-apprentissage du portail sans résultat. Le portail ne marche toujours pas et la même erreur.

Questions : comment savoir si les cellules sont défectueuses, auquel cas il faut acheter un nouvelle paire ? ou si c'est un autre problème ?

Merci encore pour votre aide,

Dom B.
Dom B.

Dom B.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,

    Débranchez les cellules sur BUS et neutralisez la fermeture auto le cas échéant.
    Si le portail se ferme on sait alors que les cellules sont en cause.
    Si le 24v est présent aux deux cellules et que malgré tout elles perturbent la fermeture, alors oui, il faut changer le jeu de deux cellules.

    Bonne soirée

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Montrez des photos du boîtier électronique, de ses raccordements et de ses étiquettes.

    romain Z.
    romain Z.

    romain Z.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Bonjour je possède un moteur Somfy pour portail coulissant le moteur annonce un défaut cellule il a moins d'un an je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé d'un seul coup j'ai nettoyé mes cellules toujours rien
    merci d'avance

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Romain,

    Avez-vous fait un nettoyage intérieur également?

    En effet, il est possible que des insectes puissent y entrer et faire un faux contact sur les cartes électronique ou simplement couper le faisceau infrarouge.

    Bonne journée.

    Quentin B.

    Dom B.
    Dom B.

    Dom B.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Mon portail est toujours en panne. J'aurais besoin d'un spécialiste pour intervenir.
    Merci

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Dom,

    Avez-vous testé le moteur sans les cellules ?

    Merci à Romain de ne pas polluer le post d'un autre et de créer le sien.
    Cela rendra beaucoup plus lisible et clair le suivi de chacun.

    Bonne journée à tous.

    Dom B.
    Dom B.

    Dom B.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Non, je n'arrive pas à les dévisser au niveau du BUS et du coup j'ai peur de tout foirer n'ayant pas les bons outils. J'avais déjà essayer de débrancher au niveau des cellules cela n'avait rien donné

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, mais c'est sur BUS qu'il faut débrancher, en effet, un problème peut très bien résider dans le câblage allant aux cellules, ce qui arrive encore assez souvent.
    Une fois débranchées, il faudra le cas échéant supprimer la fermeture auto et vérifier si le portail fonctionne correctement.

    Les borniers sont facilement accessibles avec un tournevis d'électricien standard.

    Il serait aussi utile de poser les photo demandées par Richy.

    Bonne journée

    Dom B.
    Dom B.

    Dom B.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Oui, j'avais essayer de dévisser et il y avait une qui résistait. Je vais essayer de trouver un autre tournevis