Ouverture portail avec visiophone Tmezon et exavia star via relai NO

Bonjour,
Je possède une motorisaton exavia star ainsi qu un visiophone de marque Tmezon avec boitier pour l ouverture du portail ( voir photos )
Je me pose la question à savoir ou brancher celui sur le boitier exavia
Le relais par lui meme est alimenter par transfo 12v
Il dispose d un contact No/Nc

D avance merci de votre aide

Merci,

Ludovic G.
Ludovic G.

Ludovic G.

Niveau
0
25 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Le contact sec NO est sur Start.

    Bonne journée

    Ludovic G.
    Ludovic G.

    Ludovic G.

    Niveau
    0
    25 / 100
    points

    Bonjour ,
    Par contre je suis sur l ancien boitier qui lui n a pas les bornes start !!

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Alors c'est le bornier BUS.
    Le BUS alimente les cellules et reçoit le contact sec.

    Bonne journée