Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement standard receiver RTS Somfy

Bonjour,
Je souhaiterai alimenter la carte du "standard receiver RTS Somfy" sur la sortie 24V (notée sortie pour alimentation charges externes 24Vac 10W) de la carte qui alimente mon portail.
C'est une carte cardin ZVL 370.00 MOD:YPR8522CC.
Un voltmètre branché sur cette sortie 24 V, donne 24VCA et 32VDC.
Est-ce que cette tension de 32VDC n'est pas trop importante pour le receiver Somfy?

Merci,

Michel
Michel

Michel

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,

    le récepteur Somfy fonctionne >18-32v< donc pas de souci.

    CdL

    Sébastien G.
    Sébastien G.

    Sébastien G.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Avez vous mesurer la tension en fonctionnement ? lors d'un cycle d'ouverture et de fermeture?

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    En voilà un qui commence bien l'année......
    Pas de bonjour ni merci ni rien !

    Michel
    Michel

    Michel

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Bonjour,
    De retour après ces fêtes de fin d'année (sans internet!).
    Bonne année à tous et merci pour vos réponses.
    Pour répondre à Sébastien G., la mesure de la tension en fonctionnement double à 72VDC et reste inchangée en mesure VCA.
    Quelle est la meilleure solution pour éviter cette surtension?
    Merci d'avance.
    Michel

    Haut de page