Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 04 Juin 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments rencontrés et vous remercions de votre patience.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Battants avec moteurs Invisio 3 S RTS s'ouvrent et se ferment alternativement lors de l'auto-apprentissage.

Bonjour,
Après réparation d'un des deux moteurs Invisio, lors de l'auto-apprentissage après réinstallation, les battants ne s'ouvrent et ne se ferment plus dans le même cycle. La notice me semble muette sur ce point. Comment procéder pour retrouver un fonctionnement normal ? Merci pour la ou les réponses

Merci,

Dominique P.
Dominique P.

Dominique P.

Niveau
0
64 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Dominique P.
    Dominique P.

    Dominique P.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Bonjour Richy,
    Déjà merci de vous intéresser à mon cas. Lors de l'auto-apprentissage, un battant se ferme jusqu'à la butée, puis s'ouvre à nouveau. Lorsque ce premier battant a fini son ouverture, c'est le deuxième qui se ferme alors. Ainsi, mon entrée est à demi ouverte ou fermée.

    Dominique P.
    Dominique P.

    Dominique P.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je vais effectivement regarder ce point, mais pas ce soir là nuit est tombée ! Je vous tiendrai informé de la suite donnée. Encore merci du tuyau !
    Dominique

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Positionnez les deux battants à mi course. Coupez le 230v et débranchez l'accus de secours durant 5mn.
    rebranchez et faites un appui sur la TC, le battant qui se ferme est raccordé à l'envers.

    CdL

    Dominique P.
    Dominique P.

    Dominique P.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Merci V Rod pour votre réponse précise. Elle me conforte dans celle de Richy ! Demain je passe à l'action !
    Bonne soirée à vous.

    Dominique P.
    Dominique P.

    Dominique P.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    J'ai procédé ce matin à l'inversion des fils du moteur, et ça marche impeccablement. Merci beaucoup, à Richie et à VRod de leurs précieux conseils.