Bonjour,
Je souhaite commander une porte de garage BFT (avec une carte STIR LF1). J'ai donc installé un récepteur RTS extérieur, alimenté en 24V par le boitier BFT, et raccordé la sortie 1. Lorsque je shunte la sortie la porte s'ouvre bien. Par contre la procédure d'appairage sur la Tahoma avec le récepteur RTS ne permet pas d'actionner la sortie 1 (j'ai essayé la 2, c'est idem).
Pouvez m'indiquer, s'il vous plait ce qui "cloche" dans l'appairage ?
Merci d'avance.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Il faut appuyer sur prog1 = led rouge, puis, cliquez sur ajouter dans tahoma.
C'est sans doute l'équipement le plus simple à affecter.
CdL
Oui, c'est bien ce que j'ai fait pour réaliser l'appairage. Le logo RTS apparait également dans la Tahoma, mais lorsque j'essaye d'actionner la sortie...RIEN
faites ceci;
Supprimez le carré RTS de Tahoma.
Allez dans config, RTS, ajouter, portail, sélectionnez Contrôl Box 3s, appuyez sur Prog1 du récepteur puis sur ajouter.
Vous obtiendrez une icone portail, en cliquant dessus vous aurez un point central sur lequel il faut cliquer en mode pas à pas.
Donc, appui = ouv, appui = stop, appui = ferm.
Ce récepteur à contact sec commande un automatisme en pas à pas, c'est donc normal que la tahoma le gère également ainsi.
CdL
Ok. Merci j'essaie ce week end.
Bonjour,
J'ai bien essayé le portail avec Control box 3S et le résultat est le même.
Une autre idée ?
Merci.
Ca doit obligatoirement fonctionner !
Vous devez faire une erreur dans l'affectation.
Décrivez-moi point par point comment vous procédez, puis, posez ici des captures du résultat obtenu sur l'interface.
CdL
Si vous ne répondez pas clairement à mes questions, on n'avancera pas !!!
Voila, j’espère être assez clair.
Lorsque l'interface demande d'appuyer 3 sec sur le bouton de programmation de la commande 1, le voyant s"'allume bien et il s’éteint ensuite lorsque je lance l'appairage. Mais lors de l'essaie rien.
Donc le récepteur RTS est bien associé à votre tahoma.
N'oubliez pas que c'est un récepteur et non pas un équipement ! De ce fait, il fonctionne en "pas à pas" seul le bouton central fonctionne.
Si le portail ne fonctionne pas, il va falloir vérifier que "P1" pilote bien le relais à contact sec.
Vous dites qu'en shuntant 3/4 le portail réagir, ok, mais ca c'est en mode forcé ! En mode radio, il faut que le relais claque.
Tout d'abord vérifiez que le 24v arrive bien sur 1/2, si oui, quel est le courant fourni par le BFT? Alternatif ou continu?
En effet, si continu il n'y a pas de polarité, mais, si alternatif il y a une polarité.
Donc dans un 1er temps on va essayer d'inverser les fils sur 1/2, puis essayez à nouveau l'affectation et le fonctionnement.
Auriez-vous une télécommande RTS ?
Il s'agit de 10V en continu.
Je n'ai pas de télécommande RTS, mais seulement un relay remote control (1841194A)
On aurait dû commencer par là !
ce récepteur fonctionne impérativement sous 24v, 10v ne suffisent pas.
Pouvez-vous poser ici le schéma du moteur BFT ?
Je n'ai pas trouvé que du 240 ou 12V sur la carte.
Je vais prendre un petit transfo 24V pour alimenter le récepteur.
Merci.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire de faire.
Un petit transfo 230/24v 5ma suffit largement.
Dans le doute, respectez les polarités.
CdL
Bonjour,
Réception hier du transfo, et ça change tout.
Appairage sans soucis et fonctionnement normal.
Merci.
A la bonne heure...:-)
CdL
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Le Coyote a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a répondu
Le Coyote a répondu
denis a posé une nouvelle question