Question en attente de réponse
Bonjour
Ma configuration :
Tout fonctionnait bien depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui...
Après recherche, la diode verte de ma barre palpeuse ne s'allume plus.
Pour essai, j'ai désactivé la barre palpeuse (p1=00), et tout refonctionne.
Elle est connecté au boitier Axroll comme suit:
Après vérification, la tension entre les bornes 11 et 14, n'est que de 17V.
Pour tester, lorsque je branche les fils blanc et marron de la barre palpeuse, à une source 24V (borne 11 et 12 par exemple), la diode s'allume.
Cette tension de 17V entre les bornes 11 et 14, est-elle normale ou trop faible ?
Merci.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pour le 24v, le minimum requis est 18v.
Bonne journée
Merci pour votre réponse.
Connaissez-vous la tension normale, entre les bornes 11 et 14, sur le boitier axroll ?
Bonjour,
tension >18-27v<
Bonne journée
Merci de votre réponse.
Il faut que j'essaie de trouver pourquoi cette faible tension.
Peut-être le boitier axroll qui est fatigué.
C'est ce que je pense.
Quel âge a t-il ?
Au moins 5 ans.
Je l'ai acheté d'occasion.
Tout avait commencé par un code e7, sans explication.
Et puis, en fouillant, plus de barre palpeuse, et puis cette tension faible.
De plus, en mesurant cette tension aux bornes 11 et 14, il arrive qu'elle varie entre 17 et 18,5V.
Et lorsque que je branche le cordon de la barre palpeuse, le voyant s'allume pendant un 1/4 de seconde, et puis plus rien.
Merci de votre réponse.
Est-ce que sans la palpeuse le Axroll fonctionne correctement ? Si oui, c'est la barre, si non, c'est le Axroll.
Attendez d'autres avis.
Bonne journée
Oui, sans la barre, la porte fonctionne, même avec les cellules photo, la porte fonctionne.
Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en alimentant la barre avec une source 24v (par exemple les bornes 11 et 12 du boitier), la diode de la barre s'allume.
C'est ce qui me fait penser que la barre est bonne, mais que la tension du boitier aux bornes 11 et 14, est trop faible, donc axroll fatiguée !
Bonjour.
Pour clore ma question, ouverte il y a très longtemps, voici le compte rendu de ma réparation.
La tension de 17v, évoquée plus haut, est bien correcte, et donc le boitier axroll n'est pas en panne.
Finalement, c'était tout bête, une des cellules photos de la barre palpeuse chauffait, et etait donc HS.
J'ai racheté un jeu de cellules chez Rexel, et depuis, tout fonctionne.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce fil de discussion.