Question en attente de réponse
Bonjour,
je dois déporter le transfo alimentation du visiophone V500 ; question 1 : pourriez-vous me dire si cela pose problème de le déporter de 15 m maximum afin de le brancher sur mon tableau electrique (car chute probable de la tension d'alimentation) ? question 2 : est ce que cela pose problème (parasites, ...) que ce fil d'alimentation soit dans la même gaine que le cable pilotant le boitier extérieur (caméra-sonnette) jusqu'au tableau electrique ; merci de vos répons ; cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Micohglace,
Je vous informe qu'il faudra respecter une tension de 24V DC 1A en arrivée sur le moniteur intérieur. Pour information sûre une distance de 15m, il est possible d'avoir des chutes de tension en fonction de la section de câble utilisée (0.75mm² maximum). De plus, il ne faut jamais mélanger courant faible et courant fort dans une même gaine, il s'agit d'une norme électrique, vous pourrez vous retrouver avec des défauts de fonctionnements.
Bonne journée,
Bonjour. Pour information, le V500 n'étant pas initialement prévu, juste une arrivée j'ai raccordé électriquement le V500 au tableau électrique de la maison dans la GTL. Pour ce faire j'ai prix un cable de 2x0,75mm² souple que j'ai mis dans la gaine. Le bloc alimentation est donc à une quinzaine de metres de l'interphone. Je n'ai aucune perte de qualité ou d'interférence.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Aurelien a répondu
Thomas a répondu
micohglace a posé une nouvelle question