Question en attente de réponse
J'ai réinstallé un nouveau boitier de commande suite à une panne et j'ai également changé les cellules photoélectriques. quand j'ai installé le mode automatique pour la fermeture du portail j'ai fait le test. A l'ouverture quand je passe devant le faisceau le portail se referme. Le modèle du kit de motorisation EXACIA 500
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vos moteurs sont branchés à l'envers.
Revoyez la notice.
Inversez les couleurs de fils des moteurs.
Faites une RAZ et recommencez la mise en service avec paramétrages des fins de courses.
Bonsoir,
Avant toute poursuite dans une installation il faut vérifier le bons sens des moteurs.
Pour celà, placez les vantaux à mi course et faites un appui sur la TC, le portail doit partir en fermeture.
Ainsi vous pouvez brancher les cellules en étant certain de ne pas tout recommencez ensuite.
Bonjour,
Humm... j'aurais dit l'inverse.
Battants à mi-course, coupure et remise du courant, le premier appui sur la télécommande doit provoquer l'ouverture.
pourquoi couper le secteur pour mettre les vantaux en mi courses ?
Mais vu que tu m'as mis le doute, j'irais vérifier sur mon portail.
Bon cà va....!
Il s'ouvre;
bonjour
peux tu être plus précis.
cordialement
Bonsoir,
Quelle est votre question ?
""Bon cà va....!
Il s'ouvre;""
Je pense que cela s'adressait à moi !
""Battants à mi-course, coupure et remise du courant, le premier appui sur la télécommande doit provoquer l'ouverture.""
Après ce test, votre portail s'ouvre ou se ferme ?
Avez-vous corrigé les raccordements ?
effectivement, en bon perdant je confirmais ce que Richy disait. Donc, il s'ouvre.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Richy a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
antoine a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Richy a répondu
un anonyme a répondu
Richy a répondu
BERNARD a posé une nouvelle question