Question en attente de réponse
Bonjour,
Il m'arrive que lorsque mon portail se referme, lorsqu'il arrive en bout de course (presque fermé donc) la gachette electrique se "cogne" contre l'autre battant. Ainsi, cela lance la réouverture du portail.
Je pense que cela peut facilement se corriger si j'augmente le délai de décalage entre la fermeture du 1er battant et du 2e battant.
Savez-vous comment faire cela ?
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Il faudra certainement faire une RAZ et une reprogrammation de votre système.
Quelle est sa référence et son âge ?
Bonjour,
Voici le matériel :
IXENGO 3 3S PACK CONFORT IO
Ce pack Confort contient :
2 moteurs complets verrin
1 CBx 3S Ixengo io + 2 Keygo io (réf : 1841148)
1 jeu de cellules photoélectriques Master Pro (réf : 1841155)
1 Feu orange Master Pro 24V + antenne io (réf : 9016924)
1 Batterie de secours 9.6V-1600mAh (réf : 9001001)
Le tout a été mis en place en Juillet 2017.
Pour compléter mon propos, ce cas ou la gachette se cogne n'arrive pas tout le temps, mais malgré tout 1 fois sur 15 je dirais.
La RAZ et la reprogrammation complete est donc l'unique moyen ? Car je pense que ma compétence pour cela aura des limites...
Bonjour,
En creusant dans la doc je semble avoir trouvé un paramètre qui pourrait convenir à mon besoin qui est : lors de la fermeture, fermer entierement le battant 2, puis, une fois celui ci fermé, alors fermer le battant pieton. Afin qu'il ne se "croisent" jamais.
J'ai vu que l'on peut jouer avec des paramètres, mais pouvez vous me dire quelle est la difference entre les temporisations et les décalages ? Et quel est le paramètre qui va me convenir ?
voir pièce jointe
Voilà qui semble bien creusé !
oui mais donc quel paramètre me convient ? et quelle est la différence entre la temporisation et le décalage ?
Il faut comprendre:
La temporisation est la durée après laquelle le portail se referme automatiquement après ouverture complète.
Le décalage est la durée après laquelle le deuxième battant se referme après le démarrage en fermeture du premier battant.
Merci pour l'explication.
J'ai configuré un décalage sur 10 et cela repond à mon besoin.
Merci beaucoup
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question