bonjour
je réalise une isolation par l'extérieur , je peux faire des fixations sur les cotés pour les équerres moteur mais je ne peux pas faire de fixation en "linteau " car : polystyrène ;est-il possible de palier ceci par le remplacement des cornières d'alignement sur toute la largeur possible et de solidariser les blocs électromécaniques en les rivetant par ce moyen?
cordialement
Bonjour
La fixation par vis et chevilles sous le linteau est obligatoire pour éviter le cintrage du châssis moteur lors de la force d'appui en ouv/ferm.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonsoir
merci pour la réponse
si pas d'autre solution pas de possibilité d'installation je vais donc économiser 15 motorisations ce qui n'est pas négligeable
cordialement
Je ne comprends pas bien oū est le pb?
Vous ne pouvez pas retirer l'isolant fixé sous le linteau?
Au besoin, faites une photo de la situation.
En effet, ce serait dommageable de passer à côté d'une domotique de 15 VB. Le confort qu'offre ce système est inégalable, c'est vous qui voyez! Moi, je ne m'en passerais plus.
Bonjour
le pb est que l'isolation fait 20 cm la motorisation ne serait donc pas située sous le linteau mais sous l'isolant
si je peux mettre en place des fixation latérales , je ne peux pas en placer sur tout le linteau pour compenser un manque de rigidité du mécanisme
Bonjour Jean,
Je m'excuse mais je ne comprend toujours pas pourquoi un linteau extérieur est isolé sous face? Que cela apporte t-il au niveau thermique ?
De plus, ces 200mm d'isolant doivent empiéter sur la fenêtre et sur la clarté.
Afin que je comprenne mieux, pouvez-vous faire une photo du linteau.
bonsoir
voici une photo qui vous aidera à comprendre le problème
les menuiseries seront posées en tunnel contre l'isolation
le bloc blanc est du polystyrène à haute densité permettant la fixation des gonds ainsi que des équerres moteur
Bonjour Jean,
Je vous informes que les motorisations YSLO sur mesure on 3 types de poses (voir image ci-dessous) :
- Sous linteau : installation classique nécessitant aucun kit supplémentaire
- En appui fenêtre : nécessite le kit fixation basse (réf : 9015904) lors de la commande (impossible de le commander séparément).
- En fixation latérale : nécessite le kit fixation latérale (réf : 9015905) lors de la commande (impossible de le commander séparément).
Toutefois, il faut que vous rentriez dans les côtes et il ne faut surtout pas fixer le moteur ou les kits de fixation dans du polystyrène.
Bonne journée,
Bonjour
Je n'avais pas reçu le retour de votre réponse et de la photo.
Effectivement je comprends mieux!
La construction se prête mal à des VB, pourquoi ne pas envisager des classiques VR motorisés?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Thomas a répondu
jean a répondu
jean a répondu
un anonyme a répondu
jean a répondu
un anonyme a répondu
jean a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
jean a posé une nouvelle question