Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

Ou sont les bornes d'alimentation 24V et de commande d'ouverture par portier sur SGA 6000 avec boitier elec on/off ?

j'aimerai connaitre les numéros des bornes d'alimentation 24V et des bornes de commande d'ouverture portail par portier Extel , je possède un SGA 6000 avec boitier électronique on/off ?
merci

Remy
Remy

Remy

Niveau
0
4 / 100
points
  • Partager cette question
    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Rémy,
    24v=3 du bornier
    0v=7 du bornier
    contact sec 3&5

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (3)

    75%

    75% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Haut de page