Question en attente de réponse
Bonjour à tous,
Je relance une nouvelle question en complément de celle ci
http://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules
Ayant deux battants coulissants, je dois doubler les moteurs, donc 2 LS420.
Dans l'hypothèse où je veuille conserver chaque moteur indépendant de l'autre pour le fonctionnement et déclenchement,
Et sachant qu'il me semble impossible de partager une seule paire de cellule sur les deux moteurs (si quelqu'un de Somfy peut svp me confirmer ce point),
La question de base est donc : en utilisant deux paires de cellules, une pour chaque moteur, quelle distance faut il prévoir svp entre chaque paire sur le pilier ?
En installation verticale, bien vu qu'il faut installer à 25 cm du sol, du coup la 2 eme paire au dessus de la 1 ère doit être aussi à 25 cm ? Possible de faire moins ?
Merci de votre aide,
Bien cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Nicolas,
La distance maxi des cellules entre tx et rx est d'environ 8m.
Les faisceaux émis par les cellules infrarouge ont une forme de cône (angle d’ouverture 2°) et non une droite fine et régulière. La hauteur du cône à une distance de 8m est d’environ 30cm. Conséquence, le faisceau émis par une cellule émission est capté par l'autre cellule si elle se trouve dans le cône.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question