Cette question a été résolue
J'ai entendu que ce moteur peut être remplacé par l'Ilmo 50WT 10/17. Est-ce qu'il est possible de remplacer également par un LT50 JET 10/17? quelle est la différence entre l'Ilmo 50WT 10/17 et le LT50 Jet 10/17? Merci
Bonjour
1- En principe pour les volets vous avez une butée basse qui n'est autre que l'appui de la fenetre
pour la butée supérieur il faut regarder si vous avez des "tiges" qui depassent du bas du volet et qui viennent en butée au niveau du coffre lorsqu'il est remonté.
2- Pas de soucis, il faudra bien faire attention que l'adaptation al'interieur du tube soit bien emboité au moteur.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour
les moteurs Ilmo on les réglages des fin de courses automatiques qui se re-règlent toutes seul, pas les LT Jet (réglage manuel)
Pour utiliser les Ilmo il faut avoir des butées inférieures et supérieures sur vos volets
Merci Philippe,
deux questions à vous poser:
1. mon ancien volet roulant utilise IPSO 10 TH, je ne sais pas s'il y a des butées. A quoi qu'il semble ces butées? Avez-vous un doc de description pour ceci?
2. Est-ce qu'un LT Jet peut remplacer directement un IPSO 10 TH sans aucune modification mécanique d'installation?
2 remarques:
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question