Cette question a été résolue
Bonjour,
Je voudrais brancher un recepteur standard ci-dessous sur mon portail primastar, par contre je ne sais pas sur quel bornier il faut le brancher.
Ci-joint ma doc technique du portail.
(Récepteur radio standard Alimenté en 24 V continu, ce récepteur permet de commander jusqu'à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec. Dimensions : 110 x 110 x 40 mm. Température de fonctionnement : - 20°C à +70°C. Possibilité de connecter une antenne. Compatible avec tous les moteurs de portail et porte de garage fonctionnant en 24V, munis d'une entrée contact sec.)
Bonjour,
Le contact sec d'un des 2 relais du récepteur standard doit être raccordé au bornier 18 de votre automatisme
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile