Thermostat sans fil RTS : utilisation du bornier

Bonjour,
Je souhaite installer le récepteur du thermostat sur un chaudière gaz en raccordement contact sec.
Je vais donc suivre le schéma de raccordement correspondant, et utiliser les bornes phase et neutre entrant (flèches vers le haut) pour l'alimentation du récepteur.
Puis-je, dans ce cas, utiliser les bornes phase et neutre sortant (flèche vers le bas) pour alimenter ma chaudière. (cela m'éviterai un dérivation compliquée du courant)
Merci.

jerome N.
jerome N.

jerome N.

Niveau
1
733 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    mathieu
    mathieu

    mathieu

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous raccordez votre contact sec entre C et NO et vous alimentez votre chaudière avec les bornes sortantes N et L flèches vers le bas, c'est bien ça. N'oubliez pas non plus la terre!