Cette question a été résolue
bonjour, je viens de remplacer ma platine Passeo S200 par une platine 600-630-650. Pouvez vous m'indiquer les bornes à utiliser pour brancher mon clavier à code touches métal. Merci
Bonjour,
Pour un clavier à code alimenté en 24V il faudra utiliser les bornes 3 (24V) et 7 (0V) pour l’alimentation. Le contact sec permettant de piloter l'ouverture totale est situé entre les bornes 3 et 5. Si vous souhaitez une ouverture piétonne alors le contact sec devra être câblé entre 3 et 6.
Cordialement
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question