Question en attente de réponse
Bonjour, je désir installer une porte de garage sectionnelle motorisée, hauteur 2 mètres. Plusieurs obstacle au plafond me font douté, une poutre au centre du garage située à 272 cm du linteau, hauteur sous poutre 205cm, largeur de la poutre 18cm. Juste derrière cette poutre, des tuyaux situé à 200cm du sol. Est il possible de réduire la longueur du rail sur ce produit? est il possible d'incliné le rail motorisé pour qu il passe sous les obstacles? Ce projet vous semble t il réalisable?
Merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir Frédéric
Quelques photos de votre environnement seraient les bienvenues !
En complément 3 photos pour illustrer ma question. Pour info la porte fait actuellement 212 cm en hauteur, elle sera rabaissé à 200cm,afin de gagner en profondeur, une fois la porte ouverte.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Votre projet necessite une étude que je me propose à faire.
Dès qu'elle sera terminé je vous en ferez part.
Il faut me précisez si la porte sera à boudins logés en travers du linteau ou si ce seront des boudins verticaux de chaque côté.
Il faudra obligatoirement un moteur à courroie et orientable.
je regarde cà.
Je pense que l'opération est faisable.
Voir ici;
http://forum.somfy.fr/questions/1878468-possibilite-diminuer-longueur-rail-gdk700
Le principe est le même que pour un Dexxo.
Vous pouvez parfaitement raccourcir un rail.
Pour raccourcir la courroie il faut couper le double de la coupe du rail.
Le moteur sera contre la poutre à 90° du rail.
Merci pour vos retours. Les ressorts seront sur les côtés. Voir schemas constructeur joint.
A voir tout le fourbis qu'il y a au plafond et au dessus du linteau vous ne pourrez pas faire un montage "collé plafond".
Il faudra donc respecter une valeur "D" >35 et 200<mm.
Sinon c'est faisable, il faudra sûrement raccourcir la patte de liaison à la demande.
Ce n'est pas ce