Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

ma fermeture automatique ne fonctionne pas - Freevia 280

Bonjour,
J'ai fait un raz des réglages et des télécommandes.
Apprentissage de la course du portail OK
Mémorisation des télécommandes OK
Activation du mode fermeture automatique impossible.
Je suis la procédure indiquée sur la page 20, mais à la deuxième étape, le voyant fermeture automatique s'éteint mais ne s'allume pas en fixe ?
Merci de votre aide.

denis L.
denis L.

denis L.

Niveau
1
163 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    En premier, les cellules, ouvrez-les et nettoyez l'intérieur.

    Faites une RAZ et recommencez.

    Quel est l'âge de votre Freevia ?

    denis L.
    denis L.

    denis L.

    Niveau
    1
    163 / 750
    points

    Merci Richy C,
    je vais faire le nettoyage de mes cellules demain et je vous tiens au courant.
    Mon Freevia 280 a été acheté en août 2016.
    Bonne soirée.

    denis L.
    denis L.

    denis L.

    Niveau
    1
    163 / 750
    points

    Bonjour Richy C,
    je viens de faire le nettoyage des cellules. Elles étaient très sales.
    J'ai fait un nouveau RAZ, j'ai mémoriser ma télécommande, j'ai enregistré la course du portail et j'ai fait la procédure de fermeture automatique du portail.
    A l'étape 2, mon voyant s'éteint et se rallume en clignotant.
    Impossible d'aller plus loin.
    Merci pour votre aide !

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est quoi l'étape 2 ?

    Combien de clignotements ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Le nettoyage des cellules c'est inter exter, on est bien d'accord.
    Avez-vous fait le test de coupure faisceau?
    Est-ce qu'en mode séquentiel, le portail se rouvre si coupure faisceau?

    denis L.
    denis L.

    denis L.

    Niveau
    1
    163 / 750
    points

    Bonjour,
    L'étape 2 est la deuxième indication sur la procédure d'activation du mode fermeture automatique (page 20).
    Donc, lorsque j'appuie sur le bouton 2 de la télécommande, le voyant fermeture automatique d'éteint et se met à clignoter.
    En réponse à M le M, j'ai bien fait le nettoyage intérieur et extérieur.
    Je viens de faire le test coupure du faisceau, et cela ne marche pas. le portail continue sa fermeture.
    Merci pour votre disponibilité.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ok, mais faites les choses dans l'ordre.
    Oubliez le mode auto pour l'instant et mettez le portail en mode séquentiel.
    Est-ce que les cellules fonctionnent?
    Si non, cherchez pas, il y a un défaut de branchement.
    testez la tension au BUS, vérifiez que le 24v arrive aux cellules (portail en fermeture).

    denis L.
    denis L.

    denis L.

    Niveau
    1
    163 / 750
    points

    Bonjour M le M,
    En mode séquentiel, les cellules ne fonctionnent pas.
    J'ai du 24 V au départ du moteur, j'ai du 24 V à l'arrivée des deux cellules.
    Par contre j'ai le faisceau par intermittence alors que ce matin, il était fixe.
    La cellule émettrice est-elle HS ??

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Si vous avez du 24v au 2 cellules, et qu'elles ne fonctionnent pas, alors oui elles sont HS.
    Mais avez-vous vérifié l'alignement?

    denis L.
    denis L.

    denis L.

    Niveau
    1
    163 / 750
    points

    Non, pas encore, nous avons eu une forte pluie dans l'après midi qui m'a obligé à arrêter et maintenant il fait trop nuit.
    Je vérifie ça demain et je vous tiens au courant.
    Bonne soirée

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Nettoyez bien la petite pastille carrée(brillante) sur la cellule réceptrice.

    denis L.
    denis L.

    denis L.

    Niveau
    1
    163 / 750
    points

    Bonjour à vous tous,
    j'ai bien nettoyer la petite pastille carrée, mais rien à faire, le faisceau s'allume par intermittence ou très faiblement.
    Je pense que la cellule est foutue. Et je vais prendre contact avec Somfy.
    En tout cas, je tiens à vous remercier pour tous vos conseils.
    Très cordialement.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Denis,
    Il semblerait effectivement et d'après vos explications que les cellules seraient défectueuses.
    Patientez ici, un Yellow's va vous contacter pour la gestion de votre SAV.

    Bonjour Denis,

    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.

    Bonne journée,

    estelle G.
    estelle G.

    estelle G.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour,
    j'ai aussi le même problème,il m'est impossible d'activer la fermeture automatique du portail coulissante,après avoir bien suivi la notice.
    Merci

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Estelle,

    Commençons par le commencement.
    Est-ce qu'en mode séquentiel, le portail repart en ouverture si coupure faisceau.

    Marie
    Marie

    Marie

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Bonjour, je trouve ici le même problème (moteur frevia branché sur solaire). Tout a bien marché pendant des années, suite à une faiblesse d'une télécommande j'ai changé une pile et depuis impossible d'initialiser la fermeture automatique, son voyant clignote , s'éteint et ne se remet pas en fixe, donc impossible de finaliser. Les cellules fonctionnent bien en cas de passage.

    Marie
    Marie

    Marie

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Les demandes précédentes ont été résolues comment ? Merci, cordialement.

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Marie,

    Avez-vous remis à zéro la motorisation pour ensuite remettre le mode fermeture auto ?

    Bonne journée,

    Haut de page