depuis que j'ai activé HTTPS, il m'est impossible de me connecter ma centrale Protexiom 5000, depuis mon PC.
Deplus, j'essaie de me créer un compte sous alarme somfy.net, et je bloque sous le nom de sous-domaine.
la recherche de ma centrale tourne en boucle sans y parvenir.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour
dans ce cas, réinitialisez votre module IP. Vos codes d'accès ne changeront pas mais ceux de la carte d'authentification seront remis aux valeurs "usine".
https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...
Bonne journée !
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour Jean-Paul
vous avez 2 problèmes. Il faut d'abord régler le problème d'accès local.
Si vous connaissez l'adresse IP de votre centrale, essayez ceci depuis la fenêtre de votre navigateur:
https://192.168.x.xxx (les "x", c'est vous qui devez les connaître !).
Bonne journée !
j'ai essayé de me logger avec l'IP de ma centrale mais je tombe sur le message d'erreur HTTPS
Merci Jean-Luc,
je pensais bien a initialiser l'adresse IP, mais je craingnais si de tou perdre.
avec le tutoriel c'est parfait
merci encore pour votre aide précieuse.