Question en attente de réponse
sur l'ancienne carte il y avait un bornier cellules à 3 bornes ( la 3, 4 et 7 ) sur la nouvelle il n'y en a que 2 (bus 3 et 4) . résultat quand je passe devant les cellules le portail continue sa course au lieu de s'inverser. quel est le schema de branchement correct à exécuter? ( cellules utilisées ref 2004599)
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Cellules non compatibles
Bonjour,
" 2004599 "
Contrôlez et précisez la référence de vos cellules.
Vos cellules 2400599 ne sont pas compatibles.
Il faut acheter ce modèle:
https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...
De mon coté, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne (contre petit dédommagement).
Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les 2 "x").