Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Comment gerer individuellement trois volets roulants

Bonjour nous avons la cuisine et les deux chambres des enfants qui sont sur le même disjoncteur lorsque nous voulons paramétrer le volet roulant de la cuisine celui-ci commande la cuisine et les deux chambres des enfants or nous voudrions dissocier les trois comment faire pour paramétrer chacune des télécommandes pour chacune des pièces?

Merci de votre retour

Romain D.
Romain D.

Romain D.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Voici la solution, mais attention...!!! Il faut impérativement isoler les autres VR électriquement de celui sur lequel vous opérez, sinon, la prog se fera sur les 3 VR:
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE

    Romain D.
    Romain D.

    Romain D.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Ok mais comment puis je les isoler électriquement ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il n'y a pas d'autre solution, sauf si vous avez un disjoncteur par VR, que de débranchez le VR à la dérivation.
    celle-ci se trouve en général sous un couvercle à proximité du coffre ou dans le coffre.

    Mostafa Robert N.
    Mostafa Robert N.

    Mostafa Robert N.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    C'est exactement ce que j'ai fait pour intervenir sur un VR séparément. Il est câblé avec les autres sur le disjoncteur central. J'ai donc ouvert la boite de dérivation qui est à coté du coffre et extrait les deux fils qui alimentent le moteur et connecté à un domino. Puis j'ai fabriqué un interrupteur avec une simple rallonge que n’introduit sur une prise électrique à proximité.
    ça me permet de d'alimenter et de couper le courant à loisir.
    Une question: quand je suis la procédure de RAZ du VR le VR ne fait pas de mouvement de Montée/descente, a peine si j'entends un leger claquement au niveau moteur. Dois comprendre que le moteur est HS ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    D'après vos explications, oui, vous faites bien l'isolement électrique.
    pour être certain que votre moteur est HS, faites la manip sur un autre VR.
    Tenez-nous informés.

    Mostafa Robert N.
    Mostafa Robert N.

    Mostafa Robert N.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Hélas j'ai bien peur que le moteur soit HS. J'ai fait la manip sur au autre VR qui lui se comporte comme attendu.
    Mais le pb auquel je suis confronté maintenant est que le VR est bloqué en position haute et rien n'est prévu pour le descendre. l'espace du coffre est entièrement occupé par le rouleau et impossible d’accéder à l'axe central. et je ne peux pas le derouler à l'envers car la dernière lame fait butée sur toute sa longueur.
    une idée. Merci d'avance.
    Cdlt
    RmN

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    La seule solution consiste à démonter le tablier par le coffre.
    Il faut réussir à glisser la 1ère lame hors des coulisses, puis glisser une lame après l'autre pour les séparer.
    En clair, il faut démonter le tablier. pour cela il faut démonter le coffre, au moins la partie basse.
    C'est chaud mais faisable.
    Bon courage.

    Haut de page