Cette question a été résolue
Bonjour je dispose de 5 volets roulants dans ma maison ? ces 5 volets roulants sont branchés sur le même disjoncteur. je n'arrive pas à descendre un volet seul , ma commande smoove descend tous les volets roulants. Comment faire pour avoir 1 volet avec 1 télécommande merci
Bonjour,
Vous n'aurez pas d'autre solution que celle-ci:
https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
Chez tout le monde il n'y a qu'une seule ligne dédiée aux VR, imaginez une maison avec 18VR, il faudrait un tableau électrique rien que pour eux !
Les normes électriques C15-100 imposent une ligne protégée et dédiée aux VR, à chaque VR une dérivation part vers ce VR.
Donc, forcément vous pouvez débranchez le VR, soit la dérivation se trouve sous un couvercle à proximité du coffre ou dans le coffre.
La manip est la suivante.
Munissez-vous du smoove qui commande le VR1.
Coupez le disjoncteur protégeant le ligne dédiée aux VR, puis, débranchez le moteur VR1, remettez le disjoncteur. Branchez provisoirement le VR1 sur une prise volante et reliéee à une prise murale.
cette manip consiste à isoler les VR d'une liaison par courant porteur qui déprogrammerait toute l'installation.
lorsque la manip est terminée, coupez le disjoncteur, rebranchez le VR1 sur la ligne.
Ainsi de suite sur les 5 VR.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Il faudra impérativement isoler chaque volet!
Puis suivre cette vidéo.
https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...
Il aurait fallu faire comme moi…. Une alimentation par volet. C'est luxueux mais tellement pratique. Ce qui est dommage c'est que les pros le savent …
Bonne journée !
Oui Jean-Luc, mais tu veux dire que tu as un disjoncteur par VR, si oui, combien en as-tu ?
Si tu en a 18, ce n'est plus un tableau que tu as mais une armoire.
Alors il est certain que cette solution est la meilleure, mais aussi la plus coûteuse....Et, les pro veulent réduire les devis pour passer !
Exact M, j'ai 13 volets et 13 alimentations ! Bien sur j'avais le budget et la place de monter les disjoncteurs. Ce n'est pas une armoire mais un tableau électrique à 4 rangées. Quant aux sois disant pros, s'il savaient argumenter …. no comment !
Bonne journée !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
Sylvain a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
Sylvain a répondu
josian a posé une nouvelle question