schema branchement clavier a code filaire sur slidymoove 300

Bonjour.

Suite au remplacement du moteur de mon portail ( PASSEO 400 après 10 ans de bons services) par un

SLIDYMOOVE 300 que j ai installé et branché, et qui fonctionne sans problèmes .

Par contre je n 'ai pas trouvé dans la notice le branchement de mon clavier a code filaire SOMFY ref :5014046.

Pourriez vous me faire parvenir le schéma de branchement des 3 fils de mon clavier a code ( avec code couleur et position

sur le bornier du moteur ).

En vous remerciant d' avance.

GARSAULT Denis

denis G.
denis G.

denis G.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    3 fils ???

    Le clavier doit être alimenté en 24 V , donc à connecter son alimentation sur les bornes 7 et 9 .

    Le contact sec du clavier doit être connecté sur les bornes Start, 5 et 6.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Montrez des photos du câblage du boîtier associé à votre clavier.

    Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.