Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Motorisation Freevia 600, pourquoi les cellules réouvrent mon portail ?

Bonjour,

Depuis quatre ans, je possède un portail coulissant 4 m (ouverture totale et piéton) entrainé par un moteur Freevia 600. + 2 cellules infra-rouge ref. 2400939. Jusqu’à présent cette installation a parfaitement fonctionné sans aucun souci.
Depuis quinze jours, parfois le portail se ré-ouvre lorsqu’il arrive à 30 cm environ de la fermeture.
Aujourd’hui il ne se ferme plus. Arrivé à environ 30 cm de la butée il se ré-ouvre totalement.
J’ai démonté les capots des cellules je les ai nettoyées, le problème persiste.
J’ai débranché les cellules sur le moteur et mon portail fonctionne à nouveau parfaitement avec toutes les télécommandes, sauf avec le bouton de commande contact sec.
Que dois-je faire ; remplacer les cellules, régler le faisceau ? Mon problème semble bien provenir des cellules puisque lorsqu’elles je les débranche çà remarche. Mais pourquoi les cellules réouvre le portail à 30 cm de la fermeture et non pas au début ?
Merci par avance de votre réponse.
Cordialement

Raymond
Raymond

Raymond

Niveau
1
133 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    bonjour,
    Qu'appelez-vous le contact sec?
    Si c'est un contacteur à clef branché sur BUS, et que, le portail ne fonctionne pas avec lui, c'est probablement lui le fautif.
    Débranchez-le, rebranchez les cellules, qu'en est-il?

    Bonjour

    Pouvez-vous montrer des photos de l'intérieur des cellules ?

    Et des raccordements sur le boitier ?

    Ainsi que votre bouton contact sec ?
    Est-il à l'intérieur ou extérieur ?

    Raymond
    Raymond

    Raymond

    Niveau
    1
    133 / 750
    points

    Bonjour,

    Et merci pour vous réponses et voici quelques précisions à ma question.

    1) En fait si le bouton (contact sec) de mon interphone ne commande plus le portail, c’est qu’il utilise les mêmes bornes 3 & 4 que les cellules sur le BUS (jaune). Donc comme j’ai débranché les cellules il ne peut pas fonctionner.

    2) Après réflexion je réalise que la panne ne survient qu’en fin de journée par fort ensoleillement. Est-ce que le soleil peut être la cause de mon problème ? et pourquoi maintenant alors que tout a parfaitement fonctionné pendant quatre ans.
    Ce matin j’ai rebranché les cellules et tout fonctionne normalement.

    Le bouton contact sec est sur l'interphone placé dans le garage. Tous les autres moyens d'ouvertures se font par télécommandes.

    """ En fait si le bouton (contact sec) de mon interphone ne commande plus le portail, c’est qu’il utilise les mêmes bornes 3 & 4 que les cellules sur le BUS (jaune). Donc comme j’ai débranché les cellules il ne peut pas fonctionner. """

    FAUX, la commande par contact sec peut fonctionner sans les cellules !

    Regardez pour nettoyer derrière les cartes des cellules.

    C'est peut-être le boîtier électronique du fait de ses 4 ans qui ne supporte plus le chaud !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Sur ce forum on nous a signalé une seule fois un problème de cellules qui foutaient le bordel par forte chaleur. Une éponge bien fraîche réglait le problème.
    Après échange des cellules tout est rentré dans l'ordre.
    Si vous affirmez que sans les cellules tout va bien, Je ne pense pas que ce soit le boitier....

    """ Mais pourquoi les cellules ré-ouvre le portail à 30 cm de la fermeture et non pas au début ? """

    Eh oui, pourquoi, les cellules, le boîtier, rien n'est certain !?

    Combien de temps avez-vous essayé sans les cellules.
    Avez-vous nettoyé l'envers des cartes des cellules ?

    Essayez de croiser les cartes en les changeant de pilier.

    Raymond
    Raymond

    Raymond

    Niveau
    1
    133 / 750
    points

    Bonsoir,

    Oui c’est bien la question que je me pose, pourquoi les cellules ré-ouvrent le portail à 30 cm de fin de course et pas au début ? En tout cas à chaque disfonctionnement il faisait très chaud 35° et la panne s’est répétée toujours en fin de journée.

    Ce qui me fait dire que c’est probablement un problème de cellules, c’est que quand je n’ai pas eu moyen de fermer le portail, je les ai aussitôt débranchées et pendant vingt quatre heures tout est rentré dans l’ordre.

    Là çà fonctionne à nouveau normalement avec les cellules rebranchées. J’ai vérifié l’alignement (témoin rouge d’alignement allumé) je les ai soufflées et j’ai posé une visière de carton tout autour de chaque cellule.

    Inverser la cellule émettrice avec la réceptrice ; c’est ce que je pensais faire si le problème réapparait.

    Raymond
    Raymond

    Raymond

    Niveau
    1
    133 / 750
    points

    "FAUX, la commande par contact sec peut fonctionner sans les cellules !"

    Oui çà je le sais, mais en débranchant les cellules j'ai débranché le contact sec puisqu'il est branché sur les mêmes bornes

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce n'est pas parce que c'est les mêmes bornes qu'il faut tout débrancher ce qu'il y a dessus.
    Il suffisait de ne débrancher que les cellules.

    pour info, j'ai eu un jour un problème avec mes cellules.
    Tout était ok, sauf que de temps à autre le portail ne s'ouvrait pas. j'ai vite déduis que c'était les cellules pourtant bien isolées et étanchées au silicone.
    Après recherche approfondies, j'ai constaté que le bornier de la cellules RX était désoudé du circuit. C'est les fils qui le tenait en contact sur le circuit.
    Alors il suffisait d'un micro contact pour que cà marche, ou pas !
    Après soudure tout est rentré dans l'ordre.

    Contrôlez bien le recto des circuits.

    Raymond
    Raymond

    Raymond

    Niveau
    1
    133 / 750
    points

    Bonjour,

    Oui, merci c’est noté, si le problème apparait à nouveau je contrôlerais les soudures des cellules avant tout autre choses.

    Si j’ai « tout débranché » sur les bornes 3 & 4 du BUS c’est indirectement, car le contact sec est repris sur les fils des cellules mais dans un boitier électrique sur le pilier. Donc c’est après en reprenant le schéma électrique que je m’en suis rappelé car en quatre ans je n’ai jamais ouvert ni ce boitier ni le capot moteur.