Bonjour,

Suite à 3 ans de non fonctionnement de notre alarme Protexiom 75 j'ai décidé de la remettre en fonction depuis quelques jours.
Après l'avoir entièrement réinitialisée, je n'arrive pas à associer la sirène intérieur et extérieur.
En effet, ces éléments ne sont pas reconnus car je ne les vois pas s'afficher sur l'écran LDC.

Je fais bien la manipulation en appuyant sur la télécommande maitre en attendant le bip qui signifie la fin de protexion puis en appuyant sur le bouton sous la facade de protection mais le transmetteur ne bip pas pour signifier la reconnaisance.

Pour quel raison la sirène ne s'associe pas à la centrale? Je confirme que la sirène et très proche du transmetteur, il n'y a donc pas de raison.

Merci de votre aide et bonne soirée.

Julien M

julien M.
julien M.

julien M.

Niveau
0
43 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    j'ai l'impression que vous commetez une erreur !

    d'après vos propos vous mettez le système en neutralisation auto protection..? Donc système inopérant !

    essayez avec l'alarme en Off:
    Sur clavier: code utilisateur>753 = mémoire ouverte.
    Sur sirène ouverte: appui bref <0.5s sur prog = bip centrale.

    julien M.
    julien M.

    julien M.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    Bonjour M le M,

    En effet vous aviez raison, je faisais une erreur de manipulation. J'appuyais trop longtemps sur le bouton en facade des sirenes.
    Du coup, j'ai réussi à initialiser les 2.
    Mais j'ai un nouveau soucis du coup.

    En effet, la sirène extérieur fait sa récalcitrante au déclenchement. En effet, celle de l'intérieur se déclenche bien mais pas l'extérieur. Pour elle est bien affiché sur le module LCD..

    Autre chose étonnante, l'alarme s'active directement lorsque j'appuye sur le bouton ON. Je n'ai pas besoin de saisir le code pour qu'elle se mette en marche. Quel est la raison de cette anomalie?

    Merci de votre réponse et bonne journée.

    Julien M

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vérifiez le bon fonctionnement de la sirène exter comme suit:
    Alarme sur Off, ouvrez le capot, elle doit déclencher !

    pour le clavier c'est tout à fait normal, pas besoin de code pour mettre en On, le code est utile pour mettre en Off.

    julien M.
    julien M.

    julien M.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    Merci M pour le retour encore.
    Je confirme elle se déclenche bien lorsque je l'ouvre.

    Cependant elle ne se déclenche pas quand je simule une intrusion ou un ouverture de ma porte d'entrée sous alarme.
    Pourtant ma sirène intérieur elle se déclenche bien.

    Je ne comprends pas pourquoi?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Donc cette sirène exter est bien reconnue dans le système !
    Vérifiez que vous n'avez pas mis de tempo sur cette sirène?
    En quel mode est-elle configurée, switch ou PC ordi ?

    julien M.
    julien M.

    julien M.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    M le M,

    Je confirme la sirène est bien reconnue car je la vois sur l'écran LDC.

    Comment fait on pour mettre une tempo sur un élément? Je ne crois pas que mon modèle le permette car je peux gérer la tempo du système complet mais pas par élément (en tout cas je ne sais pas comment faire).

    Et pour le mode de configuration, même réponse comment puis-je savoir? Je n'ai jamais pu la paramétrer par PC car je ne crois pas que le modèle le permette mais je me trompe peut être.

    Merci de ton aide encore.

    Julien M

    Bonjour à tous,

    Pour information, la Protexiom 75 par son ancienneté (commercialisée 2006 et 2007), ne dispose pas d'interface PC.

    Julien, lorsque vous retirez une pile de vos Sirènes et que vous la remettez, la Sirène émet-elle un BIP ?

    Bonne journée,

    julien M.
    julien M.

    julien M.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    Bonjour Thomas M,

    Je vais tenter cette manipulation en rentrant ce soir.
    Je vous tiens au courant.

    A noter le jour ou j'ai remplacé les piles de la sirène extérieur j'ai oublié de remettre le cash des piles et j'ai remis le capot supérieur.

    J'ai donc désactivé l'alarme complète en appuyant sur le bouton OFF de la télécommande pendant 5 sec jusqu'au bip aigu qui signifie la désactivation du système puis j'ai donc ouvert le capot de l'alarme extérieur pour remettre le cash pile. La sonnerie extérieur s'est mise à hurler et je n'ai pas réussi à la stopper à l'aide de la télécommande (j'ai du retirer une pile pour qu'elle se stop).

    C'est étonnant non? Pour moi, elle n'aurait pas du se déclencher vu que j'avais désactivé le système et une fois déclenchée elle aurait du s’arrêter à l'aide de la télécommande et non par le retrait d'une pile?

    Cordialement.

    Julien M

    Bonjour Julien,

    Vous avez raison, c'est étonnant, comme si la Sirène ne dialoguait plus avec la Centrale/Transmetteur de votre système.

    Si vous obtenez bien un BIP! à la remise de la pile, il faudrait faire un test en la rapprochant de votre Centrale voir si le problème persiste.