Moteur SGS 601 de 2011. Depuis fin 2013 la Cde contact "sec" de l'interphone EXTEL faisait merveille. Mais depuis 2 j plus possible d'utiliser l'inter. J'ai tout vérifié les branchements. Que faire de plus ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
shuntez les fils sur la motorisation en provenance de l'Extel. Si le portail régit, le problème vient du portier, sinon, c'est le moteur.
Bonjour,
Avec un petit bout de fil, faites un contact bref sur les bornes 3 et 5 ou 3 et 6 du boîtier Somfy.
Si le portail s'active, votre SGS est en état.
Voir dans ce cas votre Extel et sa liaison.
Les grands esprits se rencontrent ... avec plus ou moins de détail ! Au fait ! Bonne année Richy !
Merci et bonne année également ainsi qu'à Jean-Claude.