Bonjour. J'ai 2 questions concernant les commandes entrée et sortie filaires du moteur Elixo 500 3S io. (j'ai fouillé le forum, lu et relu la notice et j'ai toujours un doute).
Question 1 : Faut-il une tension de commande aux bornes 10 et 11 pour l'ouverture totale ? Si oui, 24Vdc?24Vac. Sinon, un simple bouton poussoir sans tension fait l'affaire (contact sec)? Ce qui me met le doute, c'est qu'un clavier relié à ces 2 bornes est lui-même alimenté en 24V.
Question 2 : Quelle est la nature de la tension de la sortie auxiliaire aux bornes 12 et 13 : 24Vac ou 24Vdc. Un contacteur de puissance 24V/230V ne fonctionne qu'avec une tension 24Vac.
Merci pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
bonjour,
Il serait plus simple et surtout plus sûr, de poser ces questions à votre installateur ?
Il est garant du suivi après vente et de la garantie.
Je ne saurai que vous conseiller de ne pas y toucher.
Bonjour,
9/10 , 10/11 doivent être raccordés à des contacts secs.
Vous pouvez tester en shuntant avec un bout de fil.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez