Je viens de changer mon boitier sur freevia 300.
J'ai lancé l'auto-apprentissage, le portail s'ouvre jusqu'à sa butée puis repart, et là, l'arrêt ne se fait pas je suis obliger de le stopper, le portail se soulève, il vient de m'abîmer une crémaillère, et là, j'en suis à 2. j'ai changé le boitier car le solaire ne fonctionnait plus dessus, par contre en 220V, il fonctionnait bien.
Merci pour votre réponse

frederic P.
frederic P.

frederic P.

Niveau
0
47 / 100
points
  • Partager cette question

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (3)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avez-vous suivi la manip d'auto apprentissage fournie avec le boitier ou celle de la notice du moteur ?

    << le portail se soulève, il vient de m'abîmer une crémaillère>>!

    Pour résoudre ce problème, revoir la cote entre la crémaillère et le pignon comme indiqué plus haut !

    frederic P.
    frederic P.

    frederic P.

    Niveau
    0
    47 / 100
    points

    Le portail etait ainsi depuis 1 an, le jeu était bon.
    Je revérifierai ce week-end.
    J’ai suivi la notice du nouveau boîtier.
    Merci pour les réponses, pour l’instant, je reste en mode manuel.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pouvez-vous nous donner la réf du boitier.

    frederic P.
    frederic P.

    frederic P.

    Niveau
    0
    47 / 100
    points

    Bonjour,
    Je suis allé voir la hauteur de tous les éléments de là crémaillère et j'ai constaté qu'ils étaient tous bien entre 1,5 et 2 sauf le dernier qui est un élément court, lui il était bon au début pour finir à plus de 4 mm. Après avoir percé un trou dans cette dernière en assurant le jeu proscrit, l'auto-apprentissage a pu se faire, merci à tous pour votre aide.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci de ce retour utile à la communauté.
    Question: Avant, le portail fonctionnait normalement avec une crémaillère surélevée de 4mm ?
    Vous n'avez jamais remarqué qu'il se soulevé en FdC ?

    frederic P.
    frederic P.

    frederic P.

    Niveau
    0
    47 / 100
    points

    Le portail avait sa course programmée et arrivait en vitesse lente. Le portail étant en bout de course, cela provoque une certaine flexion à la dernière crémaillère dû à la butée et à la force exercée sur les dents en contacts pignon/crémaillère. Le portail fonctionnait bien avec les 4 mm, pas de disfonctionnement en fdc

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Normalement le portail doit reculer sensiblement de ~2cm en FdC, afin d'éviter justement la contrainte d'effort pignon/crémaillère.
    Est-ce le cas ?

    frederic P.
    frederic P.

    frederic P.

    Niveau
    0
    47 / 100
    points

    Maintenant oui, il recule de 2 cm sans forcer