Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

Programmation volet sur circuit en série..

Bonjour,
Un des moteur de mes volets vient de rendre l’âme!
J'ai donc acheté un nouveau moteur. Lorsque j'appaire le moteur sur une prise volante, tout fonctionne, mais lorsque je débranche ce nouveau moteur pour le replacer dans son boitier, et donc sur l'ancienne prise, plus rien de répond...
Le soucis c'est qu’électriquement, il y a 5 ou 6 volets montés en série pour 1 seul disjoncteur. (avec autant de télécommandes que de volets, toutes réglées indépendamment et une centralisation.)

Il ne m'est donc pas possible de ne mettre qu'un seul volet sous tension compte tenu du branchement en série. Et par conséquent, pas possible d'effectuer les réglages sur un seul volet...
Que faire pour effectuer le réglage du volet avec son nouveau moteur sans dérégler les autres???

lionel C.
lionel C.

lionel C.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si la ligne des volets est aux normes (C-100), chaque volet doit pouvoir être débranché indépendamment.
    En général, le raccord à la ligne se fait soit sous une trappe de couvercle de boite 50mm qui se trouve à l'aplomb du volet, soit à la prise 230v qui se trouve en bas de la fenêtre.
    testez avec un testeur universel la continuité des câbles de la prise murale au moteur.
    Sinon, pour répondre à votre question:
    Vous êtes obligé de passer par la coupure 2.8.2 pour initialiser le VR.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (0)

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir
    Quand vous dites " plus rien ne répond.... ", c'est à dire ?

    lionel C.
    lionel C.

    lionel C.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour à tous,
    L'installation n est pas aux normes malheureusement. Il y a un disjoncteur pour 5 volets.
    J'ai essayé le 2.8.2 avec le nouveau moteur oximo rts en me branchant sur une prise murale mais ça ne fonctionne pas.
    J'arrive à appairer la centralis rts avec le nouveau moteur (haut bas en mm temps) mais des que je débranche et rebranche ça n est plus appairer... jai utilisé le bouton prog également.
    Un peu perdu là ...

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    1 disjoncteur pour la ligne volets suffit, du moment qu'on peut opérer sur chaque volet en le débranchant.
    Vous parlez de centrale, mais avez-vous un point de commande dédié à ce volet?
    https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...

    Malik F.
    Malik F.

    Malik F.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour Pourriez vous me dire si vous avez réussi sans déconnecter le courant aux moteurs car j ai le même souci
    Mes 3 volets sont branchés électriquement en boucle et donc en faisant la manipulation 2/8/2 au disjoncteur J ai enlevé la mémoire des 3 volets et je ne sais plus les paramétrer maintenant
    D avance merci

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Malik,

    Vous n'aurez pas le choix, il faudra isoler chacun des moteurs en trouvant la boîte de dérivation où ils sont raccordés.

    Bonne journée,

    Haut de page