Cablage récepteur contact sec

Bonjour,

Je pose cette question concernant le récepteur contact sec 2401245. Je ne comprends pas comment brancher mon radiateur électrique dessus.

La notice n'est pas bonne car la phase et le neutre de l'alimentation sont inversés par rapport à la réalité et du coup je ne suis pas sûr de mettre la phase et le neutre de mon radiateur dans les bonnes bornes.

Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner?

Merci d'avance.

Johan L.
Johan L.

Johan L.

Niveau
0
79 / 100
points
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Phase sur L
    Neutre sur N
    Shuntez entre L et 2
    Brancher la phase de votre radiateur sur 3
    Brancher le neutre de votre radiateur sur N

    Si vous n'êtes pas serein avec l'électricité, faîtes appel à un pro !

    Bon courage !

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    ce qui compte c'est l'étiquette sur le boitier. Si mes souvenirs sont bons, c'est phase en 1 et neutre en 2.

    Johan L.
    Johan L.

    Johan L.

    Niveau
    0
    79 / 100
    points

    Oui ça j'ai vu mais il me faudrait le reste des branchements pour mon convecteur car cela ne fonctionne pas et comme je ne peux pas faire confiance au schéma je ne sais pas de quelle manière je dois câbler mon appareil sur les be 3 4 ou 5

    Johan L.
    Johan L.

    Johan L.

    Niveau
    0
    79 / 100
    points

    Non c'est parfait j'avais simplement besoin de cette confirmation car je n'avais pas confiance avec la notice du fait qu'elle n'est pas juste.

    Est-ce que vous me confirmez que je ne pourrais associer uniquement 3 récepteurs pour un thermostat?

    Merci beaucoup de vos réponses rapides et précises.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Par contre au niveau du thermostat et 3 récepteurs, je n'ai pas l'info, ça me parait peu mais je vais essayer de trouver.

    Haut de page