Section fils et disjoncteur sur yslo flex RTS ?

Bonjour,

Quelle section de fils pour alimentation indépendante sur chaque volet et quel disjoncteur ?
La terre est elle à prévoir du fait du 220 v sur l'arrivée carte et non pas 24 v ? Dans ce cas 3 fils je suppose ? Question disjoncteur... 2, 6 ou 10 A sachant que j'aurai une ligne par volet depuis coffret, pour éviter les problèmes de ligne unique...
Merci de vos réponses et bonne soirée,

Pat

pat
pat

pat

Niveau
1
105 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Alexandre R.
    Alexandre R.

    Alexandre R.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,
    De mon coté j'ai mis du 1,5² pour l'alim et regroupé mes volets sur deux disjoncteurs 10A (j'ai 6 volets avec moteur Yslo raccorder en : une partie volets Est et une partie volets Ouest).
    Pas de terre à prévoir mais je l'ai mise (on ne sait jamais par la suite...ça peut servir), j'ai raccorder chaque volet dans un boite plexo avec des wagos (de 0,004 à 6²).
    Le Yslo est livré avec un cable d'alim d'environ 3m avec l'antenne situé à proximité du coffre (étiquette rouge sur le câble d'alimentation)
    Je vous joins la doc

    Bonsoir
    1.5mm2 largement suffisant car les moteurs absorbent 3A max
    On peut donc utiliser un disjoncteur 6A par volet.
    Tres bonne initiative de mettre une ligne par volets, c'est plus simple en cas de SAV.

    pat
    pat

    pat

    Niveau
    1
    105 / 750
    points

    Merci à Alexandre et Philippe pour ce retour....ultra rapide. Pour la section de 3 x 1.5, je me doutais qu'elle était " confortable ", mais qui peut le plus...
    Coté disjoncteur et la je rejoints Philippe, 6 A me semble adapté à la protection ligne par ligne.
    Un seul point me chagrine, comment se fait il qu'un châssis métallique "exposé" aux intempéries, qui reçoit sur sa carte une tension de 220 v avant transformation en 24, se voit dispensé d'une mise à la terre ??? En tous cas, je pense que rien n’empêche cette liaison du châssis à la terre et donc la marche normale d'un différentiel en cas de "fuite" éventuel.
    Novice au niveau de toutes ces normes, mais prudent par nature, merci de m'éclaircir ce point.

    Pat

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    "" se voit dispensé d'une mise à la terre""

    C'est indiqué page 7 de la notice, Niveau de sécurité : Classe II, donc dispensé de Terre.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir,
    Juste bon à savoir:
    Les Yslo ne sont pas assujettis au process 2/8/2s en cas de réinitialisation.
    Donc une ligne dédiée suffit pour les Yslo.
    Le câblage des Yslo est exempt de terre;
    Une ligne en 2 x 2.5mm2 + disjoncteur C10 suffit amplement pour une installation de 8 yslo.

    pat
    pat

    pat

    Niveau
    1
    105 / 750
    points

    Bonjour,

    Merci à tous pour ces réponses instantanées, mais malgré la dispense, pour la terre je vais faire comme Alexandre et donc la tirer.
    Forum très réactif, bravo et merci à tous,

    pat,

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui si vous voulez, tirez une terre et fixer la au châssis du moteur.
    Mais elle ne servira à rien puis-qu’aucun courant résiduel.
    Vous pensez bien que Somfy préconise les câblages normalisés.

    pat
    pat

    pat

    Niveau
    1
    105 / 750
    points

    Je ne doute pas que Somfy répond aux normes, mais je reste sur ma faim dans le cas où, la partie de câble d'alimentation (220v et non pas 24v) se retrouve en contact avec le carter ... que se passe t'il puisque sans terre différentiel inopérant ?
    Excusez d'insister, jusqu'au point de paraitre "lourd", mais sur mon portail par exemple, les moteurs, cellules, et autres digicode sont métalliques et en 24 v, le boitier d'alimentation avec la carte et le transfo sont alimentés en 220 v mais ce boitier est en abs donc non conducteur.
    Simple remarque, d'un coté, je suis "confiant", de l'autre...un peu moins.