Cette question a été résolue
Bonjour
Je n'arrive pas à réinitialiser mon moteur Oximo RTS.
Je reste en mode pas à pas.
Quand je fais la procédure 2/8/2, le moteur fait juste un rapide va et vient à chaque mise sous tension.
Bonjour
Pour information:
le pas à pas signifie que vous êtes en mode programmation (mémoire de la motorisation ouverte)
Pour la fermer, il faut faire un appui bref sur prog.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Essayez de déprogrammer la télécommande par appui long de plus de 7s sur le bouton "prog",
puis reprenez tout depuis le début.
Bonjour et merci à ceux qui m'ont répondu.
J'ai effectué la manipulation de Jean-Luc et ça a marché !
Effectivement, la programmation n'était pas bouclée.
C'était bien indiqué sur la doc...
Mais à force de tester, on ne sait plus où on en est!
Merci de ce retour Philippe !
Bon WE !!